火灾自动报警系统设计规范5.3.2条,请问怎么设置?
火灾自动报警系统设计规范5.3.2条,请问怎么设置?
2楼
就是说--除了联动模块控制,还要设置直接控制线。
回复
3楼
个人一点理解
1。可引控制电缆直接至消防控制室控制屏(台),控制屏有直接控制水泵功能及能接收消防报警控制器的自动信号以对水泵进行自动控制,这已经能满足要求。
2。现场设置模块以对消防泵进行控制,并引控制电缆到消防中心控制屏(此时控制屏可只设手动功能)
回复
4楼
谢谢,不过还有问题,那控制电缆是否是8芯?启停及指示灯!
回复
5楼
一般7芯就够用了。
具体还是要看你的水泵控制箱里面的二次线路,或说反馈的信号及控制的信号有多少来决定线的芯数量的。