帮我看看通风机可以这么选取么??拜托拜托~~
awilly
awilly Lv.2
2010年04月17日 09:01:03
来自于通风排烟
只看楼主

是一个地下通道的工程用选取的换气次数算得的风量为52650再加上10%的漏风系数 总数为57915那我选用两台风机并联工作可以么?还有补风量一般取多少呢? 按排风量的50%再选一个风机够么够么?

是一个地下通道的工程
用选取的换气次数算得的风量为52650
再加上10%的漏风系数 总数为57915
那我选用两台风机并联工作可以么?
还有补风量一般取多少呢? 按排风量的50%再选一个风机够么够么?
免费打赏
cnbbzz
2010年04月17日 09:47:52
2楼
按排风量的50%是消防排烟时候的补风量,平时通风补风量按这个指标远远不足,2者不要混淆。

你这个工程补风量至少90%
回复
cnbbzz
2010年04月17日 09:48:58
3楼
建议选用2~3个排风机并联工作,补风机与排风机一一对应,便于调节。
回复
awilly
2010年04月17日 09:55:31
4楼
先谢谢您~不好意思~是我不知道要怎么说所以描述的不清楚~~通道是为了技术人员检修管线电缆才设置的,所以平时很少人走~但是必须保证通风使通道内的温度不会过高发生火灾~~这样是不是补风量可以不要这么大呢?
我准备做通风系统是平时通风和消防排烟公用一个系统的
不知道这么说有没有表达的更清楚点~~
回复
awilly
2010年04月17日 09:59:28
5楼
我是在分区的一边设置进风,另外一边设置排风,因为一开始考虑的是50%的补风量~所以只选了一台补风机,排风机两台并排安装。
补风量这样不知道够不够
一个通风分区距离有450M,这样在中间是不是要设置小型风机增加对流呢?
回复
fhdong0923
2010年04月17日 11:02:39
6楼
学习:)
回复
cnbbzz
2010年04月17日 11:31:22
7楼
1、你这个项目不需要消防排烟,不要从这个方面考虑问题。
2、你这个项目属于日常通风。
3、通道过长,不知道你这个通道截面有多大?
回复
awilly
2010年04月17日 14:53:06
8楼
截面积3.9*3
因为有电缆,整个造价也比较高,所以要考虑事故排风
还有一个问题我也不是很明白:我这个能不能不做风管?直接采用混凝土通道当做风管呢,这样有什么不好的影响么
谢谢:time:
回复
cnbbzz
2010年04月17日 15:09:26
9楼
你的控制要求是:当空气温度>38°时开启通风系统,温度<35°时关闭通风系统

这是防止事故的日常通风,不是事故排风,这是2个概念。

可以采用混凝土通道做风管,但是要控制风速,避免影响作业人员。

应适当设置接力风机,并做好噪声控制。
回复
yjb8000
2010年04月18日 00:51:39
10楼
找个风机厂的型录看看
回复
awqa
2010年04月18日 07:21:33
11楼
如前所说,如果与排烟无关的话,那属于日常通风范畴,我一般取到0.8, 地下建筑适当加大有组织的补风,这样是为了防止地面的尘土无组织进到地下室。不知说清了没有。
回复