关于一个建筑有三部分,喷淋的等级问题
wangyu1816
wangyu1816 Lv.2
2010年04月16日 20:37:34
只看楼主

一个建筑有三部分,其中办公部分和另一部分是轻危险级,有一部分是中危险级,以上都是喷淋的级别,那设置时是分别按各自的级别设置还是统一按中危险级设置呢,小弟不是太清楚,恳请各位大侠指教,谢谢。

一个建筑有三部分,其中办公部分和另一部分是轻危险级,有一部分是中危险级,以上都是喷淋的级别,那设置时是分别按各自的级别设置还是统一按中危险级设置呢,小弟不是太清楚,恳请各位大侠指教,谢谢。
免费打赏
w-jwei
2010年04月16日 21:59:38
2楼
按各自的级别设置,但是喷淋泵按最大的选取!!
回复
wangyu1816
2010年04月16日 22:19:27
3楼
谢谢版主了,我也觉得您说的对呀,请问一下,咱这样做有出处吗,有规范条文说明吗。谢谢
回复
xjwszw
2010年06月01日 12:55:34
4楼
版主说的很对
回复
nybz1234567
2010年06月02日 09:44:20
5楼
自动喷水灭火系统设计规范9. 1. 6 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定