为何除尘变运行时温度比其他变压器高?
whb1968
whb1968 Lv.2
2005年08月16日 14:56:49
来自于变压器
只看楼主

原先我是电建公司的现场调试人员,多个电厂工程中发现,在相同的环境温度,相同的负荷率下,同型号的干式变压器,电除尘电源变压器的温度总是比其他变压器的温度高许多,如其他变压器在70%额定容量负载下运行的温度为60℃,除尘变温度为90℃;个人认为与电除尘高压控制柜及整流变反馈的谐波有很大的关系(高压程控柜通过可控硅调节占空比控制整流变压器的高压侧输出直流电压),请各位高手发表高见,并讨论解决方法。

原先我是电建公司的现场调试人员,多个电厂工程中发现,在相同的环境温度,相同的负荷率下,同型号的干式变压器,电除尘电源变压器的温度总是比其他变压器的温度高许多,如其他变压器在70%额定容量负载下运行的温度为60℃,除尘变温度为90℃;个人认为与电除尘高压控制柜及整流变反馈的谐波有很大的关系(高压程控柜通过可控硅调节占空比控制整流变压器的高压侧输出直流电压),请各位高手发表高见,并讨论解决方法。
免费打赏
nlb
2005年08月16日 17:59:35
2楼
你的普通变压器和除尘变压器的电流表型号是什么?
回复
routerduo
2005年08月17日 09:01:34
3楼
顺便问一句,电除尘变由于有高压控制柜负荷,谐波比较大,是不是很容易发生差动保护误动作,调试的时候有没有发生这种情况?
回复
whb1968
2005年08月17日 10:56:45
4楼
没有发生过差动保护误动作的现象。
回复
nlb
2005年08月17日 19:21:05
5楼
除尘变压器如果采用整流系电流表的话,会有较大的误差。
回复
txhayy
2005年08月18日 09:04:26
6楼
电除尘配电柜为可控硅调节,类似于变频器,可能有较大的谐波存在,导致变压器铁心产生较大涡流损耗,导致温度升高
回复
xazxy
2005年08月30日 14:11:54
7楼
我个人认为是由于谐波造成的温升较高,可控整流要产生谐波,除尘变低压负荷常为整流单元,所以温升较其它便要高
回复
link0730
2005年09月15日 17:09:16
8楼
确实是这样的,我是电厂的,除尘变的温度是高。