大家好!请问地下室与上部结构分建模,上部结构传下来的荷载在地下室的模型内怎么输入?
大家好!请问地下室与上部结构分建模,上部结构传下来的荷载在地下室的模型内怎么输入?
2楼
同问楼主的问题。。
回复
3楼
把上部塔楼建进去,但是只建一层,然后把上部塔楼的荷载全部输入在这层塔楼上就可以了
回复
4楼
上部建模的时候,扩出两跨建。
回复
5楼
前几天单位刚审图回来让改了
意见是这样写的,
但应注意:地上结构与大底盘地下室宜同时计算;分开计算时,计算模型取主楼周边外延3跨且不大于20米相关范围内的所有构件,取此简图的侧移刚度比值,确定嵌固部位。
回复
6楼
审图专家很可能是看了温员外的回复受到了启发
回复
7楼
:):L但应注意:地上结构与大底盘地下室宜同时计算;分开计算时,计算模型取主楼周边外延3跨且不大于20米相关范围内的所有构件,取此简图的侧移刚度比值,确定嵌固部位。高规上有这个说法的,楼主可以看看
回复
8楼
楼主的主楼部分正负零跟车库顶板之间的高差是多少?是否在车库顶板设置了夹层?
回复
9楼
学习了,我得再翻翻《高规》
回复
11楼
高规里面有详细的说明吧!~
回复
12楼
建上部模型扩出两跨建呗
回复