请教PKPM计算时出现 柱上加有非适当约束
bycaizy
bycaizy Lv.3
2010年04月15日 17:24:41
来自于PKPM
只看楼主

最近建模后,在SATWE里面生成数据时,出现警告性信息, check文件里显示如下: WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 21, 层号: 2 坐标:( -56.75 -71.75 4.00)-( -56.75 -71.75 9.00)请教一下各位,有没有碰到过这样的问题,如果有怎么解决?谢谢!

最近建模后,在SATWE里面生成数据时,出现警告性信息, check文件里显示如下: WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 21, 层号: 2 坐标:( -56.75 -71.75 4.00)-( -56.75 -71.75 9.00)

请教一下各位,有没有碰到过这样的问题,如果有怎么解决?谢谢!
免费打赏
bycaizy
2010年04月15日 17:28:03
2楼
数检结果显示:
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 10, 层号: 2 坐标:( -82.75 -74.35 4.00)-( -82.75 -74.35 9.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 11, 层号: 2 坐标:( -75.75 -74.35 4.00)-( -75.75 -74.35 9.00)
WARN: 柱上加有非适当约束, 编号: 16, 层号: 2 坐标:( -106.75 -71.75 4.00)-( -106.75 -71.75 9.00)

而且很多,有一百多条,急!!!
不知道这个东西对计算结果有没影响?
回复
bycaizy
2010年04月16日 12:54:50
3楼
怎么没人知道吗?等了一天也没有回答啊!:'(
回复
zyyuny
2010年04月16日 13:43:43
4楼
不知道。学习一下,看看有没有高手知道的指点一下:P
回复
dingsanfu
2010年04月19日 10:22:20
5楼
新看到。学习一下,同样期待高手指点.
回复
huang_819
2010年04月19日 11:22:14
6楼
用satwe旧计算一下试试。我想也许是新旧版本pkpm衔接问题。
这点就没有office做得好,新旧版本衔接很好。
回复
qinguoren
2010年05月05日 14:12:00
7楼
我在不等高柱建模中曾经碰到过这个问题。从警告信息来看,应该是第二层21号柱在4m高度处有支座,楼主到pm里面楼层组装—支座设置里面再检查检查,看看2层是不是有支座?
回复
f_13
2010年05月28日 14:38:33
8楼
我也遇到这个问题了,因为我的基础底标高不在同意水平上,我在设计参数设置了(与基础相连的最大底标高)这个参数,就出现这个情况了!
回复
f_13
2010年05月28日 14:39:24
9楼
“同意”是“同一”,写错了不好意思!
回复
wjorkeer
2010年05月28日 19:36:11
10楼
很多时候生成satwe数据时会出错,只把pm的建模数据导出来,先把satwe的数据全部删掉再重新生成可能问题就解决了

cof1594090296144:这个怎么弄呀

回复
yxk0109
2010年05月29日 08:27:25
11楼
回复