对图集的一个疑惑
plainlife
plainlife Lv.8
2005年08月16日 10:13:50
来自于防雷减灾
只看楼主

图集02D501-2-12电源进线、信息进线等电位联结示意图,一般我是在电源的进线处加SPD,弱电是不加的,而此处弱电也加了,不知大家如何处理,如果加的话,如何加,因为强电是加在母排上,找个明白人问问!

图集02D501-2-12电源进线、信息进线等电位联结示意图,一般我是在电源的进线处加SPD,弱电是不加的,而此处弱电也加了,不知大家如何处理,如果加的话,如何加,因为强电是加在母排上,找个明白人问问!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月16日 12:15:11
2楼
弱电的SPD安装比较复杂,有的是串接,有的并接,要结合防雷图集和厂家样本才能画正确。
回复
plainlife
2005年08月16日 17:47:55
3楼
大家多多参与啊!!!
回复
crazyboy
2005年08月16日 19:15:49
4楼
弱电也是要加的,只不过一般是在设备安装时一起安装的,建筑设计院一般没有设计到此,因此在设计时有时就似乎不在图纸上表示了
回复
snoopy_gg
2005年08月16日 21:44:03
5楼
我们在做电梯机房时,图纸上也没有看到SPD,但是防雷办要求我们加,我看不到厂家的接线方法,我 发张图,大家看看厂家接的对不对.这个控制箱前面还有一个自切箱.
回复
plainlife
2005年08月17日 15:32:08
6楼
我们如果不作说明,那不是给了施工队可钻的空子!
回复
plainlife
2005年08月17日 15:33:54
7楼
我想至少要在设计说明里提一下吧,不要只指靠防雷办!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月17日 15:49:23
8楼

是的,弱电系统有时我在说明中要求。
回复
crazyboy
2005年08月17日 18:59:58
9楼

实际上在图纸上表示一下,也不是难事,至少说明有这么个东西吗,也不用你选,我看我这里画弱电图的,也是在审图的提出意见后才老老实实画上个表示的
回复
ahei1983
2005年08月18日 10:34:37
10楼
有的东西表示一下就可以了,你标的再详细也没人用,尤其是弱电这一块,到最后只有管子起作用,穿什么线用什么设备谁理会你的设计?
回复
drogan_h
2005年08月18日 13:47:56
11楼
楼上的同志说的实在!
回复

相关推荐