45米高的房子,扬程只有20几米可能吗?
wlhtfh
wlhtfh Lv.3
2010年04月15日 14:08:23
来自于热泵工程
只看楼主

45米高的房子,地下室水泵送到屋顶,扬程只有20几米可能吗?

45米高的房子,地下室水泵送到屋顶,扬程只有20几米可能吗?
免费打赏
fhdong0923
2010年04月16日 11:23:53
2楼
如果是密闭空调系统是可以的。但如果是供水泵就不行了。
回复
huandi-99
2010年04月16日 11:41:28
3楼
:lol 你应该问是开式系统还是闭式系统?
呵呵呵
回复
jesslee889
2010年04月16日 21:48:04
4楼
闭式的也要有定压的吧???:hug:
回复
wlhtfh
2010年04月17日 17:02:22
5楼
是闭式的空调系统
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
回复
zhongwenxunshen
2010年04月19日 19:46:12
6楼
呵呵,看你提供的数据,俺是不敢用那个水泵啊,除非管径特别的大,呵呵
回复
yzhchlan
2010年04月20日 11:29:37
7楼
肯定是闭式系统的,开式的肯定是不行的。
回复
soar119
2010年04月21日 13:00:33
8楼
有qian就换大的,没qian就将就用
回复
空调通风01
2010年05月07日 10:11:21
9楼
你的最不利环路数量对?
回复
cnbbzz
2010年05月07日 17:15:55
10楼
主要看管径了,

主机加末端9米,末端阀门1米,主机阀门3米,如果管径适当,最不利环路沿程阻力估个4米,局部阻力估个2米,差不多19米,考虑余量么也就选24米扬程。

本项目中,主机阻力算小的。
回复
gdkongtiao
2010年05月10日 10:05:49
11楼
如果你是从井里用潜水泵往房子上面抽水,二十几米的扬程是不够的,如果是循环泵就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开