45米高的房子,地下室水泵送到屋顶,扬程只有20几米可能吗?
45米高的房子,地下室水泵送到屋顶,扬程只有20几米可能吗?
2楼
如果是密闭空调系统是可以的。但如果是供水泵就不行了。
回复
3楼
:lol 你应该问是开式系统还是闭式系统?
呵呵呵
回复
4楼
闭式的也要有定压的吧???:hug:
回复
5楼
是闭式的空调系统
现有12层的建筑中央空调系统,总高45米,制冷机放地下室压力损失43KPA,12层是全空气系统,空气处理机压力损失44KPA,最不利环路大概长120米,请问各位大侠扬程是多少?怎么算?
回复
6楼
呵呵,看你提供的数据,俺是不敢用那个水泵啊,除非管径特别的大,呵呵
回复
7楼
肯定是闭式系统的,开式的肯定是不行的。
回复
8楼
有qian就换大的,没qian就将就用
回复
9楼
你的最不利环路数量对?
回复
10楼
主要看管径了,
主机加末端9米,末端阀门1米,主机阀门3米,如果管径适当,最不利环路沿程阻力估个4米,局部阻力估个2米,差不多19米,考虑余量么也就选24米扬程。
本项目中,主机阻力算小的。
回复
11楼
如果你是从井里用潜水泵往房子上面抽水,二十几米的扬程是不够的,如果是循环泵就没有问题。
回复