混凝土柱钢梁挠度应该控制多少啊?门刚规定是L/180,本人控制L/250,现审图提出应按钢结构规范控制L/400高手指教下控制多少为好,有什么依据啊
混凝土柱钢梁挠度应该控制多少啊?
门刚规定是L/180,本人控制L/250,现审图提出应按钢结构规范控制L/400
高手指教下控制多少为好,有什么依据啊
2楼
我一般控制1/200
不足的地方 按规范起拱 恒+1/2活 完全满足《钢规》要求
审图也没有提出问题
对的啊
规范要求1/400
你的计算值为1/250
你用(L*1/250-起拱高度)/L 肯定满足规范要求
恒载 活载 工况 都能满足
但你必须在图纸中说明你的钢梁起拱高度值
[
本帖最后由 hu_zhengdong1984 于 2010-4-15 15:12 编辑 ]
回复
3楼
《钢规》附录A.1.1规定是挠度控制L/400
回复
4楼
没人指点啊
回复
5楼
回复
6楼
单坡L/250,双坡L/400。
回复
7楼
应该按钢规1/400控制,因为混凝土柱+钢梁不符合门规要求,
回复
8楼
按照1/400控制是很不合适的,钢筋混凝土柱钢梁的验算规范完全可以不用《钢规》
回复
9楼
审图的是按钢规来要求的。这种结构没有具体的规定,只能自己判断。
回复
10楼
主梁肯定是L/400,门刚为全钢结构厂房,且屋顶通常为不上人屋面。轻钢屋面。
回复
11楼
PKPM2010 PKPM STS 应用讲解108页6,2)说的1/400可以适当放宽,我查的有取1/250的