本帖最后由 gycooo 于 2013-7-10 11:30 编辑 混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度问题混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度怎么取值?比方说 24M跨度,双坡。钢梁在中间有个拼接节点, 混凝土柱与钢梁铰接,混凝土柱与基础刚接。 此时单坡钢梁 的计算长度怎么取?是取24m(平面内计算长度系数为2.0)么? 如果这么考虑符合实际么?这种结构实际上混凝土柱顶有水平推力, 力的作用是相互的,所以钢梁不是单纯的受压构件,而是压弯构件,有的书上写这样的钢梁要按柱来考虑平面内计算长度,大家觉得这样可取么?我算过一个钢梁平面内计算长度系数达到了2.9远比上面说的2.0大。请给位给点意见。谢谢!!!以前做过好多这样的工程没考虑过这种情况,现在想想有点懵了。

本帖最后由 gycooo 于 2013-7-10 11:30 编辑

混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度问题
混凝土柱钢梁排架结构钢梁平面内计算长度怎么取值?比方说
24M跨度,双坡。钢梁在中间有个拼接节点,
混凝土柱与钢梁铰接,混凝土柱与基础刚接。
此时单坡钢梁 的计算长度怎么取?是取24m(平面内计算长度系数为2.0)么?
如果这么考虑符合实际么?这种结构实际上混凝土柱顶有水平推力, 力的作用是相互的,所以钢梁不是单纯的受压构件,而是压弯构件,有的书上写这样的钢梁要按柱来考虑平面内计算长度,大家觉得这样可取么?我算过一个钢梁平面内计算长度系数达到了2.9远比上面说的2.0大。请给位给点意见。谢谢!!!以前做过好多这样的工程没考虑过这种情况,现在想想有点懵了。
kyleyim8871
2013年07月10日 11:38:23
2楼
可以考虑在构造上做成短柱门式钢架
混凝土柱上接一个钢柱,钢柱和钢梁就按照普通门式钢架做。
回复
gycooo
2013年07月10日 13:10:24
3楼
kyleyim8871 发表于 2013-7-10 11:38 可以考虑在构造上做成短柱门式钢架混凝土柱上接一个钢柱,钢柱和钢梁就按照普通门式钢架做。我还真见过这样的图。也施工了,这样做 我没有经验,我个人觉得这样做不好,原因之一是刚度突变很大,对抗震很不利,这样的结构对正常的风荷载也很敏感,但是我们楼下确实审图都过去了,厂房也建好了,可还是理解不好这样的结构
回复
zyhjiao
2013年07月10日 14:09:20
4楼
坡度较大时,应该验算平面内稳定,坡度较小就不用了。验算取梁总长24m。
回复
cardina
2013年07月11日 10:27:15
5楼
我觉得可以按梁来考虑,就考虑成一根24m的简支梁。因为轴力与弯矩比起来应该可以忽略。计算长度系数仅对柱子来说,对于梁没有这个系数。
回复
混凝土结构
2013年12月10日 13:58:39
6楼
我也遇到了这样子的问题,来学习以下!
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年12月10日 19:41:13
7楼
钢梁按钢规做 改怎么取就怎么取
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年12月10日 19:42:55
8楼
补充一句 特别不建议做短钢柱加钢梁 ,地震来的时候反而容易出问题 我们这6级地震就验证了
回复
hjgnehdueg
2013年12月11日 12:38:03
9楼
这个问题很复杂啊。
回复
wangxiaopeng3620
2013年12月13日 22:36:29
10楼
学习了!!
回复
salte
2016年10月29日 10:52:25
11楼
可不可以选钢屋架,做成排架结构