门钢厂房柱的平面外计算长度的问题
江苏桥
江苏桥 Lv.7
2015年04月03日 21:34:45
只看楼主

求教下,门钢厂房柱的平面外计算长度怎样确定,遇到个钢柱高有24米,我感觉平面外计算长度取24米好像不太好。这个平面外计算长度怎么取值。有人做过类似的吗

求教下,门钢厂房柱的平面外计算长度怎样确定,遇到个钢柱高有24米,我感觉平面外计算长度取24米好像不太好。这个平面外计算长度怎么取值。有人做过类似的吗
免费打赏
青青鸟
2015年04月05日 07:49:12
2楼
可以设置隅撑或系杆做平面外支撑点减少平面外计算长度
回复
xiaotianwolf
2015年04月07日 09:03:07
3楼
要是中间没支撑没系杆,那就得按24m没商量!