在做一个单层厂房,遇到三者的位置关系有点不懂,求教一下外墙应设置在下面哪个位置,以及有柱间支撑的地方,柱间支撑的设置位置,以及连接方法
在做一个单层厂房,遇到三者的位置关系有点不懂,求教一下外墙应设置在下面哪个位置,以及有柱间支撑的地方,柱间支撑的设置位置,以及连接方法
2楼
自己顶~来人啊
回复
3楼
1) 建筑抗震设计规范第13.3.5条已明确说明,但是对于抗震设防烈度小于7°的地区,可以采用嵌入式,柱间支撑可在离柱边100的位置设置,支撑于砼柱采用预埋板连接,预埋板大小根据实际计算;
2)对于没有行车,建筑高度不大于10米的单层排架,边柱也可以考虑嵌入式砌体墙的抗侧刚度的贡献,不设置柱间支撑;
3)对于大吨位行车抗震设防烈度较高的地区,应采用外贴式砌墙,墙体与砼柱采用柔性连接,有利于抗震;
回复
4楼
来学习。。。
回复
5楼
看看。。。。。
回复
6楼
来学习。。。
回复
7楼
跟大师学习
回复
8楼
