钢结构系杆的布置,为了减少柱平面外计算长度???那么系杆是怎么计算的
fk285469176
2016年01月08日 15:48:58
只看楼主

谢谢大家!钢结构系杆的布置,为了减少柱平面外计算长度???那么系杆是怎么计算的

谢谢大家!钢结构系杆的布置,为了减少柱平面外计算长度???那么系杆是怎么计算的
fk285469176
2016年01月08日 15:52:32
2楼
我现在在做一个车间无吊车跨度20m檐口高度16.5,
回复
skyblue001
2016年01月09日 23:26:05
3楼
系杆可以减少平面外计算长度。按压杆计算
回复
skyblue001
2016年01月09日 23:28:36
4楼
系杆可以减少平面外计算长度。按压杆计算
回复
dgongxiaoh
2016年01月10日 17:22:50
5楼
本帖最后由 dgongxiaoh 于 2016-1-11 20:10 编辑

16.5m高柱,中间设两道或一道刚性系杆,再加上檐口一道,把柱分成三(两)份。配合柱间支承形成侧向支撑点。柱子平面外计算长度为侧向支撑点间的距离。
回复
gbdcfcyn
2016年01月26日 14:26:19
6楼
:):):):):)
回复
li383200888
2016年03月29日 16:57:21
7楼
系杆+支撑才能改变计算长度吧
回复
feiyangl
2016年04月02日 15:58:54
8楼
考虑为压杆吧
回复
lc0713
2017年10月12日 11:01:07
9楼
谢谢楼主的无私分享
回复
微风36
2017年10月17日 15:43:15
10楼
14年专门针对此问题写了一篇论文,中间系杆的计算步骤:
1、按照门刚规范或钢结构规范的相关规定确定长细比(以结构形式选用规范,钢结构规范更严一些);
2、按照构造长细比选定截面;
3、按照钢结构规范5.1.7条确定支撑轴力;
4、按轴压构件复核截面时候满足要求,满足则通过,不满足则增加截面。
需要注意:钢柱轴力小的时候,一般按照构造长细比即可满足,如果轴力较大,可能按轴压就不满足。一般结构人员不重视这个问题,但如果压杆提供的弹性刚度不能满足要求,那么我们的计算模型就是错误的,很危险。
回复
烟雨微茫
2017年10月19日 11:10:26
11楼
谢谢楼主的无私分享