厂房混凝土柱和钢梁是否可做成刚接
gj0331
gj0331 Lv.2
2010年10月06日 16:26:01
只看楼主

厂房混凝土柱和钢梁是否可做成刚接

厂房混凝土柱和钢梁是否可做成刚接
免费打赏
yfs007
2010年10月06日 16:41:52
2楼
可以,但是不一定合理,要具体情况具体确定.
回复
1983weiyu
2010年10月06日 20:24:37
3楼
我们一般都做成铰接,按排架结构来计算,这样更合理一些吧!
回复
zalzhangao
2010年10月06日 21:04:43
4楼
小跨度的可以做成刚接
回复
ns224205
2010年10月08日 10:41:10
5楼

虽然理论上可以做成刚接,但你看一看混凝土框架梁柱节点构造就会知道混凝土柱与钢梁节点处要保证刚接的构造处理会非常困难,同时采用刚接对施工的精度要求比铰接高得多。从构造简单、施工方便和节省造价方面来说,采用铰接是通常的做法。
回复
jacklane
2010年10月09日 10:12:38
6楼
理论上是可以的,实际是很难实现的
回复
段工
2010年10月10日 21:26:30
7楼
请教高手:如果混凝土柱上再加一米的门式钢架的短柱,钢短柱和混凝土柱的节点是否可做成铰接柱脚?
回复
天涯居士
2010年10月11日 08:23:29
8楼

尽量做成铰接比较合理,也符合受力条件
回复
ycwangtj
2010年10月11日 09:27:10
9楼
刚接铰接都可以做,关键看节点构造
回复
kv123
2010年10月28日 21:11:22
10楼
问题是。实际施工情况达不到刚接的程度

混凝土开裂是很正常的
回复
设计小兵
2010年11月04日 13:19:27
11楼
采用刚节点构造上很难处理,好象还没见成熟的相关做法,倒是铰接节点很常用。
回复

相关推荐