急!求救!!如何更改测量设备的电流接线?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2010年04月15日 09:23:42
来自于继电保护
只看楼主

各位,现场有一个测量设备的电流接线有问题,我现在要更改,我听人家说CT的二次侧是不能开路的嘛,所以我是不是可以如下改线呢(因为现场还是在供电的):就是在接线端子排上把A、B、C和N相两两短接起来,然后才能进行更改电流接线。请各位指点一下!

各位,现场有一个测量设备的电流接线有问题,我现在要更改,我听人家说CT的二次侧是不能开路的嘛,所以我是不是可以如下改线呢(因为现场还是在供电的):
就是在接线端子排上把A、B、C和N相两两短接起来,然后才能进行更改电流接线。
请各位指点一下!
免费打赏
lingxuct
2010年04月15日 12:18:17
2楼
高压开关柜内CT二次是先经电流端子的,可以在动手改线前把三相电流(测量一组)短接(端子排上有短接片),然后改测量线路。

注意:保护绕组在运行中不能短接!改线前检查清楚,切勿拆错线。
回复
wangyu7645
2010年04月15日 14:38:01
3楼

恩,那如果是保护绕组,那我在改线之前应该做些什么工作呢?
还有,如果我要改电压的接线,那我也应该先做些什么工作呢?
回复
lingxuct
2010年04月16日 12:37:39
4楼
改保护必须停设备,否则在改线时无保护,出故障怎么办?

改电压(二次)线,可以拉开(电压二次进本设备的)开关或熔丝,但在拉前得先把低电压保护压板拆开。
回复