关于电焊机的断路器选择
liu671224
liu671224 Lv.5
2010年04月14日 22:47:17
来自于断路器
只看楼主

最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。 最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们配线可以小一些,具体作法是:

最近在一本《电气安全技术操作规程》上看到这样一段话,不是很明白,原文如下:

断路器用于电焊机设备的选择时遵循以下原则:
1、长延时过电流脱扣器的整定电流,应为交流弧焊机及弧焊整流器的额定电流折算到负载持续率为100%时电流的1.25倍;
2、瞬时过电流脱扣器的整定电流应大于等于电焊机额定电流的2.7倍。




最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们配线可以小一些,具体作法是:

先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类将容量打八折,电阻焊机类打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电。

【例1】32 千伏安交流弧焊机,按“孤焊八折”,则32 × 0.8=25.6,即配电时容量可改为26千伏安。当接用380伏单相时,可按26 × 2.5=65 安配电。

【例2】50 千伏安点焊机,按“阻焊半”,则5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配电。当为380 伏单相时,按25 × 2.5=62.5即63 安配电。
免费打赏
iamcmh
2010年04月15日 10:31:04
2楼
这个还是按照《通用用电设备配电设计规范》的公式算吧。

用《操作规程》或口诀法的算法去考试肯定完蛋。
回复

相关推荐

APP内打开