带抗震逢的高层是否应该按双塔计算
zwlweiker
zwlweiker Lv.3
2005年08月15日 20:41:08
只看楼主

带抗震逢的高层是否应该按双塔计算,地下部分连为一体。

带抗震逢的高层是否应该按双塔计算,地下部分连为一体。
ffpeng
2005年08月16日 08:25:16
2楼
带抗震逢的建筑不必按多塔计算。
回复
ytbccw@co163
2007年12月22日 00:06:04
3楼
多塔的概念参看李国胜的《疑难问题及算例》
回复
ougaogong
2007年12月22日 09:53:31
4楼
本人认为可以分开计算,地下室部分一起算,也可以不用定义多塔,如果还作为嵌固的顶板就更好。
上面部分一定要定义多塔吧。否则你的参数不够真实。有些地方分开计算,也是一个算法,我想这样的结构还是算2次比较好。