第一套图纸评审(已结帖)
kimfl
kimfl Lv.8
2005年08月15日 17:34:06
只看楼主

以下为junrew提供的一套图纸,因是住宅小区,全部图纸数量较多,因此选取了较典型的几栋塔楼,加上全部的地下室以及系统图。(此图为广东省某市图纸)-------------------------------------------------------------------------------欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。

以下为junrew提供的一套图纸,因是住宅小区,全部图纸数量较多,因此选取了较典型的几栋塔楼,加上全部的地下室以及系统图。(此图为广东省某市图纸)
-------------------------------------------------------------------------------
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。
希望这个活动能让各位水友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的给排水设计师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
-------------------------------------------------------------------------------

1124177368011.gif

d32b47f5904410f7554f.rar
2.7 MB
立即下载
免费打赏
neardespring
2005年08月15日 21:15:38
12楼
这套图太复杂了,建筑七扭八歪,是不是受周围地形影响。个人看图后的第一印象是基本没有原则性错误,而且junrew同行画的确实很细,如果能把底层排水与室外检查井合理安排一下就更好了。
回复
kaka
2005年08月15日 22:41:07
13楼
地下室的布置基本上没大的原则错误,图纸也还算美观.
呵呵,一层的出户管看着确实不是很合理,很多管线可以合并穿出,很多管线穿结构的承重墙穿的太多需要结构的确认,另外一个排水井接着8根污水管估计施工都很难,WL-7,8在18层如此施工做不出浴缸,应调整.谢谢提供图纸~~~~
回复
飞鱼
2005年08月16日 01:22:53
14楼
稍微看了一下,先提几点:
1、给水支管全部走找平层,不知是不是你们那儿都这样做?这样所有的器具支管三通连接都在找平层内进行,不知是否便于施工以及将来的维修?我们这儿的原则是找平层内尽量不做接头……其它同行以为如何?
2、给水支管管径是不是会偏小?双卫甚至三卫加厨房也不过DN20的进水管?我想如果计算的话流速应该是要偏大的,是否符合规范?
是否为了防止找平层内给水管外径超过25而强求的?
3、底层管线好多好乱啊,有些排出管应该可以考虑合并一下比较好。还有那个化粪池我怎么也没看明白是如何接管的,好多好多……而且化粪池距离建筑好近,应该是不符合要求的?
另外,看了一下word的水说明,好象偏简单呀……呵呵

很晚了,呵呵,困得要命,先这样吧,希望作者和各位同行商讨,共同提高!
回复
歌者
2005年08月16日 08:38:36
15楼
图纸真的很详细,
回复
hjj
2005年08月16日 09:47:33
16楼
看看
回复
joy2004
2005年08月16日 11:03:00
17楼
看看再说
回复
xyy47
2005年08月16日 11:20:06
18楼
水说明中的消防水池水量与消火栓系统图中说明的消防水池水量不同
回复
smiletotrouble
2005年08月16日 11:48:43
19楼
化粪池不合规范
回复
小小法师
2005年08月16日 11:53:25
20楼
看了一下说明,发现问题如下:
1、出图时间不知,不过他引用的是《建筑给排水设计规范》GB J15—88,如果出图时间是03年以后,则规范引用错误。
2、少建筑灭火器配置设计规范,图中也没配置灭火器。
3、说明中只有消防,没有建筑给排水部分。
4、说明中室内消火栓用水量15L/s,不符合高规。
5、“室内消火栓用水从地下室消防泵房经小区专用室内消火栓给水管网统一提供,保证室内消火栓所需的工作压力和用水量。”这句话看不明白,应该是地下室消防泵从水池抽水供室内消火栓吧。
6、水池容量偏小。
7、说明写的较简单。
时间仓促,先发表以上意见。
回复
chenyunliang1980
2005年08月16日 12:36:26
21楼
1.《建筑给排水设计规范》GB J15?88;一应为GB50015-2003
2.阳台排水系统应与天面排水分开且采用间接排水。违反了《建筑给排水设计规范》4.9.12
3.我在图上看不清空调冷凝水是否间接排水,若不是,就违反了《建筑给排水设计规范》4。3。13(强规)
其它暂时没有发现!
回复