以下为junrew提供的一套图纸,因是住宅小区,全部图纸数量较多,因此选取了较典型的几栋塔楼,加上全部的地下室以及系统图。(此图为广东省某市图纸)-------------------------------------------------------------------------------欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。
以下为junrew提供的一套图纸,因是住宅小区,全部图纸数量较多,因此选取了较典型的几栋塔楼,加上全部的地下室以及系统图。(此图为广东省某市图纸)
-------------------------------------------------------------------------------
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,希望大家本着研究技术讨论知识的原则,做到言之有据,最好能附图以说明,或者注明违反规范某条。
希望这个活动能让各位水友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的给排水设计师借鉴和启发。
对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
期望大家鼓励为主,批评为辅,严禁人身攻击!
-------------------------------------------------------------------------------
2楼
不足之处欢迎大家批评指正!呵呵。
回复
3楼
下不下来
回复
4楼
好!!终于第一套来了!下来看看先!
回复
5楼
我下了啊,好好看看。快出意见阿
回复
6楼
是个不错的点子
回复
7楼
刚刚下下来,看了一下。先提个问题吧:
首层污水出楼后接入一个污水检查井,然后接化粪池。这里是不是只是个示意,并非施工所用是吗?如果不是,那么污水出户管设计的绝对有问题,水流转角就违反《室外排水设计规范》;如果只是示意作用,那么污水管穿建筑外墙的标高和位置怎么标注的呢?
回复
8楼
还有一个:建给规范4.8.7第四条:化粪池进水口,出水口设置连接井与进水管和出水管相接。这条设计中怎么考虑的呢?
回复
9楼
我的理解是,砌一个300X300的方井(当然要看你接入的污水管来定),污水管排到这个井内,然后这个小井再接根管入化粪池!这个小井基本是贴着化粪池做。
回复
10楼
1.《建筑给排水设计规范》GB J15—88是旧规范了,新规范是GB50015-2003。
2.地下消防水池有效容积:
按满足消火栓灭火系统火灾延续时间2小时计算,自动喷淋系统火灾延续时间1小时计算,水池消防水有效容积应为200T。
关于这样的消防水池的容积计算,我以往一般都是有附加上地下汽车库的消防用水量的。
3.气体灭火系统
发电机房设置环保惰性气体(七氟丙烷)灭火系统、
发电机房采用气体灭火系统,估计你设计的这一工程是按以前的标准了,现在新规范要求是必须用水喷雾灭火系统了。
4.WORD,格式的水说明是否有点简单了?
呵呵,这只是我的一点自己看后的感觉哦。
回复
11楼
1.本工程消防电力、事故照明等按一级负荷供电,而消防水泵、消防电梯、事故照明、消防值班室等消防用电采用双回路供电,末端采用自动切换方式,既然是一级的负荷供电,按规范你的消防设备用电的电源最好是双电源供电,这样可靠性会更高,更安全的。
2.怎么说呢,你的电气设计说明还是过于简单了。
回复