关于没有新风的FCU,请帮帮我!
kinhwi
kinhwi Lv.2
2005年08月15日 16:19:26
来自于中央空调
只看楼主

1、某房间面积25MM2,冷负荷3KW,不考虑新风和湿负荷,只有送风和回风,采风机盘管。2、室内参数:干球温度25℃,相对湿度60%,焓55.5KJ/KG;室外参数:干球温度36.5℃,相对湿度50%,焓86.3KJ/KG。3、采机器露点为送风状态点,即取热湿比线与相对湿度90%线的交点为机器露点,查得此点干球温度18.4℃,焓48.6KJ/KG。4、送风温差Δt=25-18.4=6.6℃<8℃,消除余热所需要的送风量CMH=3/(55.5-48.6)=0.4345Kg/s=1304M3/H。

5、风机盘管循环处理室内空气,那么FCU处理室内空气所需要的冷量Q=0.4345*(55.5-48.6)=3KW。
请问以上计算有无错误,指正。
6、若没有错误,则依据FCU风量1304CMH和冷量3KW,查样本,不知如何去查,请赐教!
免费打赏
zhumb
2005年08月24日 22:50:04
2楼
如果想按照你的状态点运行,两个参数都要符合,估计很少有这样的风机盘管,要定做的。
回复
hhbox
2005年08月25日 09:08:36
3楼
舒适性空调只要同时满足风量和冷量的要求就可以了,而且风机盘管的控制可以通过三速温控和二通阀控制,保证房间的舒适度在人舒适区范围内!

即使工艺空调,可以选择一些恒温恒湿的末端,通过控制系统实现,盘管的流量可以调节的,实际运行处理过程和计算设定条件是不同的!
回复
dongzhesheng@co163
2005年08月25日 11:40:27
4楼
1、“不考虑湿负荷”意味着热湿比为无穷大(在焓湿图上是垂直线),实际工程很少见。
2、假如热湿比非常大,按风量和冷量两个参数选风机盘管确实很难。可考虑按风量选风盘,实际运行时调高冷媒水出水温度(即调小风盘的实际“冷风比”),使得与实际工况接近。如按冷量选风盘,会使室内实际温度高于设计温度。
3、选择风盘时,尽可能选用“冷风比”较小的,即样本标称冷量除以标称风量值较小的。
回复