1、某房间面积25MM2,冷负荷3KW,不考虑新风和湿负荷,只有送风和回风,采风机盘管。2、室内参数:干球温度25℃,相对湿度60%,焓55.5KJ/KG;室外参数:干球温度36.5℃,相对湿度50%,焓86.3KJ/KG。3、采机器露点为送风状态点,即取热湿比线与相对湿度90%线的交点为机器露点,查得此点干球温度18.4℃,焓48.6KJ/KG。4、送风温差Δt=25-18.4=6.6℃<8℃,消除余热所需要的送风量CMH=3/(55.5-48.6)=0.4345Kg/s=1304M3/H。
5、风机盘管循环处理室内空气,那么FCU处理室内空气所需要的冷量Q=0.4345*(55.5-48.6)=3KW。
请问以上计算有无错误,指正。
6、若没有错误,则依据FCU风量1304CMH和冷量3KW,查样本,不知如何去查,请赐教!