简支梁支座上部钢筋的构造要求问题。
topzc
topzc Lv.4
2010年04月14日 07:58:21
只看楼主

4.2m跨度的简支梁支座上部架立筋的要求,是不是按照规范要求的4-6m跨度直径不低于10mm,另外好像还听说规范要求架立筋的配筋面积不应小于跨中底部钢筋面积的四分之一,在哪个规范中有这么一条的,请高人指点一下,谢谢了。

4.2m跨度的简支梁支座上部架立筋的要求,是不是按照规范要求的4-6m跨度直径不低于10mm,另外好像还听说规范要求架立筋的配筋面积不应小于跨中底部钢筋面积的四分之一,在哪个规范中有这么一条的,请高人指点一下,谢谢了。
免费打赏
rosedog
2010年04月14日 08:24:15
2楼
直径要求一般只与梁高有关,
当你跨度大时,梁高肯定不会太小,
可按照砼规执行,另外,简支梁
支座处配筋应满足砼规的构造要求。

以上可见砼10.2.1及10.2.6条。
回复
ymfzju
2010年04月14日 14:18:09
3楼
楼上正解
回复
dy48674112
2010年04月14日 14:27:00
4楼
架立筋的配筋面积不应小于跨中底部钢筋面积的四分之一
是1、2级抗震框架
3、4要求不应小于12mm
回复

相关推荐