请教:一个项目,拟采用常压燃气热水锅炉,锅炉房设置在地下室内,请问,常压锅炉房是不是也需要靠外墙?此锅炉房南侧墙在一层的地方是紧挨大片绿化的,在绿化的地方做了一个泄爆口,请问,这种情况下,是不是也算是靠外墙了呢?诚盼高手指点迷津!!!

请教:
一个项目,拟采用常压燃气热水锅炉,锅炉房设置在地下室内,请问,常压锅炉房是不是也需要靠外墙?
此锅炉房南侧墙在一层的地方是紧挨大片绿化的,在绿化的地方做了一个泄爆口,请问,这种情况下,是不是也算是靠外墙了呢?
诚盼高手指点迷津!!!
免费打赏
fine_2009
2010年04月15日 10:09:01
2楼
应该可以做的。
回复
pqy_311
2010年04月15日 16:45:03
3楼
可以
回复
snail_yin
2010年04月16日 09:12:03
4楼
5.4.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

1 燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m 时,可设置在屋顶上。
常压锅炉房也应满足此条要求,尤其放在地下室要注意上下层的功能。
回复
wenshuisheji
2010年04月18日 11:50:38
5楼
相当有道理~:victory: :victory: :victory: :victory: :time: :time: :hug: :hug:
回复
sp1104
2011年01月25日 15:12:05
6楼
5.4.2 燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m 时,可设置在屋顶上。
常压锅炉房也应满足此条要求,尤其放在地下室要注意上下层的功能

以上这些规定在新的规范上好象没有 在哪能找到
回复
vk3001h
2011年01月25日 16:04:39
7楼

《建规》都没有见过?你还是别做设计了,这一行对你来说太危险。
回复
dzf1999
2011年01月25日 17:41:45
8楼
可以布置,满足泄压面积即可
回复
julieandhouhou
2011年02月13日 21:13:16
9楼
可以的,满足
回复
jianhua4350
2011年02月14日 09:03:29
10楼
应该可以的,没有问题!!!
回复
chengshiguyi
2011年02月22日 15:34:31
11楼
满足不小于10%的泄爆面积就行