给水过桥管道是否需要设置伸缩接
qianw_m
qianw_m Lv.2
2010年04月13日 16:56:18
只看楼主

市政给水管道架空穿越河道时采用柱列式排桩过河,直线管段约40米,两端是折线下弯,管材是钢管.因为是明管敷设,受温度影响较大,我根据管道的伸长公式计算了下,△L大概有14mm,是否需要考虑在中间设置伸缩节啊?

市政给水管道架空穿越河道时采用柱列式排桩过河,直线管段约40米,两端是折线下弯,管材是钢管.因为是明管敷设,受温度影响较大,我根据管道的伸长公式计算了下,△L大概有14mm,是否需要考虑在中间设置伸缩节啊?
免费打赏
qianw_m
2010年04月14日 09:36:22
2楼
有人知道吗?
回复
xyy47
2010年04月22日 11:23:47
3楼
这么短的,不用做伸缩节,弯头就能把这个量解决了。
回复
wuxy2000
2010年05月13日 15:06:21
4楼
设比不设好,我们一般不在中间设置,可以考虑在桥两边放。好处除了防止桥管热胀冷缩,还有就是桥体一般和路面的沉降度是不同的,桥管接头的地方特别容易坏。
回复
skyl3
2010年08月04日 19:08:56
5楼
你好朋友,看了你去年在土木论坛上的帖子 我也有相关问题请教,支墩间距是如何布置的
qq312711713 谢谢
回复
ljh19991220
2010年08月22日 00:05:14
6楼
我也想知道,:lol
回复
shtn123
2010年08月22日 12:41:55
7楼
可以参考一下标准图集“05S506-1自承式平直心架空钢管”,里面有对这方面的说明。
回复
xjwszw
2010年08月26日 14:00:50
8楼
根本不用设,直接铺设就行了
回复
fxg20063791
2010年09月16日 18:31:39
9楼
这个还真不知道,那位英雄出来好好说下呢!
回复
sangwich0109
2010年09月19日 23:49:33
10楼
两端下弯了就不用设了吧,这就形成了一个大的几字形管道。自成伸缩节
回复
jpslt7484
2010年09月22日 10:55:08
11楼
应该要设置吧,你管道过桥要设排气的吧,在排气阀边上安装短管,方便配件安装就起到了伸缩作用了
回复