求教电加热炉控制
ahoo2005
ahoo2005 Lv.3
2010年04月13日 12:36:07
只看楼主

各位高人:我这有一台旧的电加热炉控制柜在原有基础上改造,三相,每相采用的是可控硅和二极管反并联,四段加热,可编程的温控器来触发可控硅。实验时发现只要一送电温控器没有触发时输出端就有110V左右的电压,加热管便开始加热,无法分段控制,,测量可控硅并无输出。求教各位,是不是这种控制方式有问题,如果各位有相关资料,麻烦给我发一份。万分感谢!!! ahoo2005@163.com

2010年04月13日 13:30:08
2楼
应该是用二个单向可控硅反并联,或用双向可控硅.你用可控硅和二极管反并联是整流吧,那110伏就是半波整流电压吧
回复
姜振祥
2010年04月13日 13:37:18
3楼
哈哈 你是可控硅和二极管并联啊 那二极管是不受控制啊 所以有电压啊 看来你得用双向可控硅和两个可控硅反并联啊
楼主选择器件有问题啊

[ 本帖最后由 zdkr 于 2010-4-13 13:38 编辑 ]
回复
ahoo2005
2010年04月13日 18:58:04
4楼
谢谢各位,我也觉得这种设计有问题,可用户说旧柜子可以实现四段加热,可我实际实验时并不行。超郁闷!!!
回复
qbw4607
2010年04月13日 19:57:50
5楼
这种控制方式是可以运行的,但是比较少见,优点是可以节约可控硅的数量,但是对极性有严格要求,即三相的所有二极管和可控硅的相位必须一致,你的主回路肯定有一相接反了,造成可控硅未开通而有电流。
处理方法很简单,找到接错的二极管-可控硅组,调换一下方向即可。

[ 本帖最后由 qbw4607 于 2010-4-13 20:32 编辑 ]
回复
xxggff
2010年04月14日 09:30:27
6楼
赞成5楼的观点,这种控制方式以前我用过,在测量时对地有电压,但相间没有电流,加热管不会发热的。只有在有一个元件接反的情况下才出现加热管发热的情况。
回复

相关推荐

APP内打开