为什么下层剪力墙长度比上层剪力墙长度大时,上层剪力墙配筋加大?
qxldcy
qxldcy Lv.3
2010年04月12日 16:23:24
只看楼主

有个问题想咨询一下,建模时因为地下室挡墙把原来墙肢连起来时,上层较短墙肢暗柱配筋会增大很多,什么原因高手能解释一下吗?遇到这种情况怎么处理?

有个问题想咨询一下,建模时因为地下室挡墙把原来墙肢连起来时,上层较短墙肢暗柱配筋会增大很多,什么原因高手能解释一下吗?
遇到这种情况怎么处理?
免费打赏
qxldcy
2010年04月13日 08:36:39
2楼
:( 高手给指点指点吧
回复
mayunjun
2010年04月13日 12:20:55
3楼
剪力墙上下层墙肢长度改变较大时,会造成剪力墙自身刚度的突变,剪力墙刚度直接影响到该墙肢所分担的内力,因此地上一层短肢墙暗柱配筋会较地下室大。在结构体系设计时,建议不要布置太多的短肢剪力墙,上部主体结构应以普通剪力墙为主,满足规范给定的短肢剪力墙比率。