风机盘管只用于采暖系统,供水温度也必须小于60℃?
平安快乐1969
2005年08月15日 10:13:12
来自于采暖供热
只看楼主

风机盘管只用于采暖系统(东北),供水温度也必须小于60℃?,高大车间采暖,一般规定热水进水温度应不高于60℃.求助?

风机盘管只用于采暖系统(东北),供水温度也必须小于60℃?,高大车间采暖,一般规定热水进水温度应不高于60℃.求助?
nky6666
2005年08月15日 13:44:29
2楼
应该是的,如果供水温度高可以作换热器
回复
dust2
2005年08月15日 13:57:46
3楼
风机盘管只用于采暖系统(东北),????? 浪费!!!
回复
平安快乐1969
2005年08月18日 12:52:26
4楼
因为我们是锅炉房供热,供水温度为80℃,回水温度为60℃,实际到用户达不到75℃,周围主要建筑为住宅和办公,只有几座厂房(10多米高),我们用风机盘管进行采暖,采暖温度达到了要求,我看了风机盘管安装说一般应不高于60℃,我认为可能主要还是从管道结垢方面考虑的,因我们又接到了一些其他厂房,所以想找到一些依据,谢谢2、3楼的朋友。
回复
lizheng
2005年08月18日 14:53:49
5楼
从总的原则来讲,风机盘管可以使用高于60℃的水,但是,需要注意的主要问题:1、送风温度(主要是工作区温度)应符合设计要求,这往往限制了其在小尺度空间的应用(特别设计送风流程例外);2、盘管设备的热膨胀(多数问题不大)。
回复
n802
2005年08月18日 16:10:37
6楼
1.水质问题-防结构
2.仅用于采暖,热膨胀的影响有限
3.参考热风采暖要求
回复
n802
2005年08月18日 16:11:42
7楼
对不起,是防结垢.