问:多联机,怎么实现-20℃温度下低温制热?
kole_lau
kole_lau Lv.2
2010年04月12日 13:59:06
来自于中央空调
只看楼主

最近看到很多厂家样本资料中,直流变频多联机都能实现冬季-20℃下低温启动制热,有的甚至打出-25℃下低温制热(如三洋)。在这种低温情况下,油和制冷剂接近冰点,小弟是新手,问问大侠们这是一个什么样的技术?

最近看到很多厂家样本资料中,直流变频多联机都能实现冬季-20℃下低温启动制热,有的甚至打出-25℃下低温制热(如三洋)。在这种低温情况下,油和制冷剂接近冰点,小弟是新手,问问大侠们这是一个什么样的技术?
免费打赏
zhao88716085
2010年04月19日 15:33:18
2楼
可以采用2级压缩,或是喷气增涵压缩机
回复
aaawxm
2010年05月11日 00:10:03
3楼
实现-20℃温度下低温制热,,好像不行吧
回复
jigl121210
2010年05月11日 16:36:07
4楼
除非双级压缩机,或内机电辅热,不然都是扯淡!
回复
sun963207
2010年05月12日 09:02:13
5楼
冬季-20℃下低温启动制热,或者-25℃下低温制热是技术上的不存在太大问题。
问题出在效率上,可能还不如直接采用电采暖,况且冷凝器结霜比较严重,压缩机
会频繁启动,对机器的磨损较大,因此-20℃工况下的制热很少采用,别被厂家忽悠了。
回复
shenxiaom
2010年05月14日 16:47:23
6楼
:kiss:
回复
xiaoyi198408
2010年05月27日 16:34:54
7楼
采用增焓涡旋压缩机,压缩机外围加一条电辅热带预热。
回复
anjuntao112
2011年04月11日 22:03:14
8楼
这只是个卖点,其实想低温20度用多联机的绝对是脑残
回复
ybgtj
2011年04月16日 23:48:00
9楼
楼上讲的话粗理不粗,支持
回复
49672685
2011年04月17日 06:10:45
10楼
不知道怎么解决结霜的?商家忽悠人,不见得节能,还 不稳定。
回复
northyang
2011年04月17日 11:29:38
11楼
感觉很难得一件事情为什么要用-20度的风冷呢。建议该方案
回复