RT希望说详细 一些,冬、夏季如何,对应的室外温度是多少的?
RT
希望说详细 一些,冬、夏季如何,对应的室外温度是多少的?
2楼
没人回答吗?
看设计手册上应该会有的吧
回复
3楼
什么叫对应室外温度,室外温度就是项目所在地的室外计算温度么。
不管项目在哪里,大厅的温湿度要求都是一样的。
其实五星级酒店叫法我觉得太笼统了,与国际接轨,国际高级酒店的各个区域的标准,各个酒店管理公司的设计手册中有各自的标准。应由业主先确定酒店管理公司,然后按其手册标准做即可。
如果是国内的酒店管理公司,没有手册的,按节能标准即可。
回复
4楼
按情况而定
中国的酒店管理公司控制在21-22就蛮好了
欧洲的管理公司 怕热 夏季在18-20 冬季21-23
具体还是看当日的温差吧 湿度 在找出一个舒适的温度
千万别按什么标准25-26 在酒店你就等着被投诉吧:lol
回复
5楼
不应该吧,
回复
6楼
那要看你的位置是在那里了,我们酒店大堂夏季温度为21±1,冬天为20±1。
回复
7楼
cnbbzz版主,如果按酒店大堂夏季温度为21±1来,节能怎么过
回复
8楼
上海地区有规定,高级酒店的设计参数按酒店管理公司要求实施,属于工艺性空调设计标准,可以不按公共建筑节能设计标准。这个规定是合理的,在非上海项目我们亦如此,审图部门沟通下即可。