室外雨水管网排放口管底标高与受纳水体洪水位的高差问题
chengjing2009
2010年04月12日 10:21:51
只看楼主

请教以下设计是否合适: 南方某厂,厂区室外雨水排水管采用钢筋混凝土管,厂区排放口管径为DN2000,管内底标高为127.16m(按0.3%的坡度计算)覆土厚度1.2m,因为土质不是很好,并且可能会走重型车。排放口与受纳水体(当地的一条河流)的间距约2km,该河流多年平均水位108.00m,最低水位103.86m,最高水位125.89m。 设计的排放口管底标高与洪水位高差仅1.27m,若连接管线按0.3%的坡度计算,连接口插入洪水位下了,担心洪水时排水不通畅。目前想抬高标高,但得调总图的道路标高了。

请教以下设计是否合适:
南方某厂,厂区室外雨水排水管采用钢筋混凝土管,厂区排放口管径为DN2000,管内底标高为127.16m(按0.3%的坡度计算)覆土厚度1.2m,因为土质不是很好,并且可能会走重型车。排放口与受纳水体(当地的一条河流)的间距约2km,该河流多年平均水位108.00m,最低水位103.86m,最高水位125.89m。
设计的排放口管底标高与洪水位高差仅1.27m,若连接管线按0.3%的坡度计算,连接口插入洪水位下了,担心洪水时排水不通畅。目前想抬高标高,但得调总图的道路标高了。
请问该设计可不可取,有没有什么好的办法?!

[ 本帖最后由 chengjing2009 于 2010-4-12 10:28 编辑 ]
免费打赏
chengjing2009
2010年04月12日 10:28:54
2楼
另请问,若真的需抬高,该抬多少?请高手解答!谢谢。
回复
chengjing2009
2010年04月12日 14:02:21
3楼
为什么没有人帮忙回复啊?大家都去忙了?!路过的朋友帮忙顶一下吧:lol
回复
xuxudodo
2010年04月12日 15:28:54
4楼
帮顶
回复
刘工133
2011年02月19日 09:00:27
5楼
我也帮顶,但是大观景没必要坡度0.003
回复
zz6215215
2011年02月19日 09:58:14
6楼
好东西要顶啊,,,
回复
handsome9823
2011年02月20日 16:02:44
7楼
个人觉得,第一,没必要非要排放管管底标高在洪水位之上,只要你厂区的地面标高比洪水位高就行啊,洪水位时,雨水可以停留在管道里面啊。第二,可以考虑将排放管道放到到400,那样坡度可以提高到0.0015。
回复
gedebahe
2011年02月20日 22:18:49
8楼
2000的管子,坡度做到0.001都可以。雨水口不一定非要比洪水位高,因为如果洪水位了,厂区积水也正常。
回复