环网供电的配电级数问题
xinxirong
xinxirong Lv.14
2010年04月12日 09:14:39
只看楼主

GB50052-1995第3.0.7条规定 同一电压供电系统的变配电级数不宜多于2级。环网供电时,都不可能满足吧?

GB50052-1995第3.0.7条规定 同一电压供电系统的变配电级数不宜多于2级。
环网供电时,都不可能满足吧?
免费打赏
iamcmh
2010年04月12日 11:40:10
2楼
环网下直接接变压器,还是可以满足的。
如果供电局要求在环网开关所下再建配电所,就超了。
回复
xinxirong
2010年04月12日 14:43:31
3楼
比如一根300的电缆,接入1#变配电所,环出至2#变配电所,再环出至3#变配电所。。。。。。至N#变配电所。
1#变配电所接自上一级电压配电所的母线,当然不存在3级配电的问题。
2#变配电所接自1#配电所的母线,应该算2级配电吧?
3#变配电所接自2#配电所的母线,应该算3级配电吧?
如此类推。
当然也有人认为10KV的负荷开关故障率低,不用考虑负荷开关的可靠性问题。
也有人认为环进后紧接着环出,不能算作1级。
===============================
但2009版节能篇好像也提到这两个问题:不应理解为保护级数不超过2级,而是按一个回路通过配电装置分配为几个回路的一次分配称作一级配电。对于一个配电置而言,进线总开关与馈出分开关合起来称为一级配电,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。
回复
iamcmh
2010年04月12日 15:29:32
4楼
我觉得配电级数的最权威解释应该是《供配电系统设计规范》。
按《供配电系统设计规范》3.0.7的条文说明,“如果供电系统结线复杂, 配电层次过多…… 配电级数过多,继电保护整定时限的级数也随之增多,而电力系统容许继电保护的时限级数对10kV来说正常也只限于两级,如配电级数出现三级,则中间一级势必要与下一级或上一级之间无选择性。”
注意条文说明一开始用词是“配电层次”,跟继电保护有关时才用词“配电级数”。
环线路用的进线出线只是隔离作用,不存在继电保护,所以我认为它不归入配电级数,它只属于“配电层次”。
以上只是个人理解,不一定对。
回复
xuxudodo
2010年04月12日 15:49:22
5楼
支持三楼
回复
mousemimi1
2010年04月12日 17:54:51
6楼
走过路过,学习一下。
回复
zhshd2002
2010年04月13日 13:50:24
7楼
支持三楼观点
回复
s9
2010年04月13日 17:22:55
8楼


请看看《建筑电气》2010第3期,“用户供配电系统设计合理性的某些现状与思考” 一文,有该问题的看法。
回复
jackiepeng
2010年04月14日 14:34:37
9楼
学习学习~:handshake
回复
smenrin
2010年04月14日 14:53:57
10楼
:lol 我们技术部都不上网
回复

相关推荐

APP内打开