关于电气柜打耐压强度的问题
xianfeng301
2010年04月09日 22:59:09
只看楼主

大家好,请问电气柜中,对一次回路打耐压,需要对每一段都打吗比如经过接触器、断路器、EMC、LC等,都要分段打吗谢谢

大家好,请问电气柜中,对一次回路打耐压,需要对每一段都打吗
比如经过接触器、断路器、EMC、LC等,都要分段打吗
谢谢
免费打赏
twoold
2010年04月10日 12:10:25
2楼
电气柜中,对一次回路打耐压,需要对每一段都打吗
比如经过接触器、断路器、EMC、LC等,都要分段打吗?
主要是相与相间,相与地间,相、零与接地(保护地)之间,2.5kv。断路器手炳(须包锡泊)与接地之间,3.75kv
回复