有以下几个疑问,还请大家不吝赐教:1:分户热计量室内设计温度比一般标准提高2℃,这个是肯定正确的吗?2:如果1正确的话,地板辐射采暖采用分户热计量时,室内设计温度可以降低2℃,这样一升一降,岂不是等于按照正常的室内温度进行设计?3:如果分户计量的住宅采用散热器采暖,室内大家一般采用单管还是双管,同程还是异程?根据什么来定?4:看过部分图纸,厨房内不设置散热器,一般都是这样吗?是不是将厨房的热负荷分摊到其他房间,如客厅?
有以下几个疑问,还请大家不吝赐教:
1:分户热计量室内设计温度比一般标准提高2℃,这个是肯定正确的吗?
2:如果1正确的话,地板辐射采暖采用分户热计量时,室内设计温度可以降低2℃,这样一升一降,岂不是等于按照正常的室内温度进行设计?
3:如果分户计量的住宅采用散热器采暖,室内大家一般采用单管还是双管,同程还是异程?根据什么来定?
4:看过部分图纸,厨房内不设置散热器,一般都是这样吗?是不是将厨房的热负荷分摊到其他房间,如客厅?
5:关于立管固定支架和热补偿装置的设计有没有经验可分享?对于初学者来说,看红皮书上关于这个的介绍,真的不容易。
[
本帖最后由 iwbwy 于 2010-4-10 12:17 编辑 ]
2楼
1、本人没有分户计量就提高过温度。
2、
3、如果有调节阀、温控阀等考虑采用双管;否则采用单管跨越。
4、厨房内不设散热器应为冬季不是太冷的地区,严寒地区必须设置采暖措施。
5、通常么,就按30米以上设补偿器,中间固定支架。
回复
3楼
看到分户计量,想到管道冲洗,见过一个工程用了一小段时间以后热计量表就不走了,原因是测流量的那个纤维轮被磨没了,管道中有些细小杂物,请问施工的各位:你们管道冲洗是怎么做的,有没有按工作流量进行冲洗啊?我们没这样冲洗过,哈哈
回复
4楼
在某图中发现:一根长约80米的立管,设计计算补偿量为70mm,管径为DN32,选择波纹补偿器补偿轴向位移。
我查看了部分样本,发现口径为DN32的波纹补偿器的补偿量只有10~20mm。是不是厂家在供货的时候能够提供设计所选择的补偿器?
此外,补偿器两端的固定支架设置的位置根据什么确定?
回复
5楼
先把自己的贴顶起来:victory:
回复
6楼
卫生间的散热器由于装饰和防水防潮的要求与住宅内其他散热器选的型号不一样,往往图纸中(或样本中)给出的是64.5℃工况下的标准散热量,那如果是85/60,或者是其他温度热源条件下又如何来进行选择?
回复
7楼
部分厂家给出了不同温度工况下的选型参数。
回复
8楼
3:如果分户计量的住宅采用散热器采暖,室内大家一般采用单管还是双管,同程还是异程?根据什么来定?
这个问题大家能不能再发表点意见,谢谢指教了:lol
回复
9楼
有一栋楼采用地暖,层高51米,18层,一梯4户,大家会不会分区进行设计?如果不分区的话,有什么严重后果没?:lol
回复
10楼
分户计量需要具备室温调节功能,所以室内一般采取双管或单管带跨越管,最好采取同程系统。具体可以看看《供热技术规程》
回复
11楼
1.很多省份的地方标准《分户计量规程》中有
应将设计计算温度在原有标准的基础上提高2度的规定
建议按此执行
但是很多地方不提2度
审图亦未提
2.我也曾对此有疑问,但是仅从本省地标规程的字面意义上看
是降低了2度,而非不变
但是个人认为
宜不变
3.散热器采暖分户
并联,串联现在均有应用
我以前多做并联,现在我单位多做串联
都可以
可根据甲方要求或本单位习惯
4.住宅设计规范中
采暖建筑,厨房要求15度
故应设置采暖
5.一般20米或25米以下立管可不设补偿
只在中下部设置谷底固定支架即可
更长的立管建议考虑补偿器及固定
回复