对于农网配电,一般采用杆上式变压器,用跌落式熔断器作为变压器的保护。我看有些图在变压器一次侧配了隔离开关,有些又没有,这有什么规定吗?怎么选择呢?请较各位专家
对于农网配电,一般采用杆上式变压器,用跌落式熔断器作为变压器的保护。我看有些图在变压器一次侧配了隔离开关,有些又没有,这有什么规定吗?怎么选择呢?请较各位专家
2楼
不要沉了啊,自己再顶下
回复
3楼
配一个隔离开关是为了安全,好像没有这方面的强行规定。
回复
4楼
还是不配的多。
回复
5楼
所以你看到的都是最基本的配置。
如果是客户工程,客户掏钱。。配置利马上去了。。户外也可以有柱上式断路器,
柱上式断路器加隔离开关。。等等
回复
6楼
那样操作方便一点 。
回复
7楼
原来是这样啊,总算明白了:victory: :victory:
回复
8楼
跌落开关在操作中往往容易出现问题,更换会比较频繁,如果上面没有隔离的话,很可能得去停线路才能更换,所以多了个隔离
回复
9楼
:victory:
回复
10楼
柱上式断路器加隔离开关
回复
11楼
.一般装了跌落式熔断器就不用装隔离开关了.跌落式熔断器本身就可用作隔离.
回复