求助 桥梁裂缝 怎么处理
wswxk1987
wswxk1987 Lv.3
2010年04月09日 10:58:31
来自于建筑施工
只看楼主

拱桥,灌注桩基础,拱圈跨径7米,拱圈为C40砼,厚度40cm,拱圈底模拆模为12天左右,最近您发现半拱圈处裂缝,宽为1mm左右,如图红线位置,请大家分析下什么原因,怎么处理?不胜感谢!

拱桥,灌注桩基础,拱圈跨径7米,拱圈为C40砼,厚度40cm,拱圈底模拆模为12天左右,最近您发现半拱圈处裂缝,宽为1mm左右,如图红线位置,请大家分析下什么原因,怎么处理?不胜感谢!
QQ截图未命名1.jpg
QQ截图未命名2.jpg
QQ截图未命名3.jpg
QQ截图未命名4.jpg
QQ截图未命名5.jpg
QQ截图未命名6.jpg
QQ截图未命名7.jpg
QQ截图未命名8.jpg

QQ截图未命名1.jpg


QQ截图未命名2.jpg


QQ截图未命名3.jpg


QQ截图未命名4.jpg


QQ截图未命名5.jpg


QQ截图未命名6.jpg


QQ截图未命名7.jpg


QQ截图未命名8.jpg

免费打赏
qq99518
2010年04月14日 23:04:13
42楼
这个部位出现这么规则的裂缝,应该是设计问题
回复
zhonghaolihai
2010年04月15日 08:33:21
43楼
应该是模板由于拱顶混凝土重而引起下沉,从而在混凝土初凝的时候产生裂缝。跟养护没有关系。处理的话注胶吧。有专门的裂缝处理的公司的。
回复
youka90006
2010年04月15日 10:56:37
44楼
应该是设计问题,这么小跨径的拱桥。
建议首先设计复核。
看质检意见。
回复
zjwsz1231
2010年04月15日 11:23:34
45楼
个人认为,这是受压部位,这条裂缝对结构的受力基本上不造成影响,但会影响结构的耐久性,建议召开有设计、施工、建设、监理等责任主体单位,并请质监部门参加,共同研究制定修补注浆方案。建议采用压力灌浆方灌注环氧树脂胶或其它灌缝材料,将裂缝补上就可以了.
回复
jxy367
2010年04月15日 12:24:21
46楼
水泥水化热太高,后期收缩引起的,这种小跨径的,应该说施工还是容易控制的,可能是水泥的问题
回复
henangui1
2010年04月15日 14:13:22
47楼
这是大体积硂浇注,养护非常重要。可能是温度裂缝...........
回复
edzc
2010年04月15日 14:41:53
48楼
学习啦
回复
fenfaxiangshang
2010年04月15日 18:48:01
49楼
:victory:
回复
wswxk1987
2010年04月15日 19:23:43
50楼
拆模的时候还是好好的
回复
tfhwww
2010年04月15日 19:33:23
51楼
我觉得这个是桥台(姑且叫桥台吧)位置的水平方向的推力有关!可能得找设计计算一下!
回复