一个24升的蓄水池,水池水温为10度,回水温度为35度,冷冻水管直径为10MM,长为4M,水泵循环量为12升/分钟。要保持水池的温度为10度。请问这样要配一个多大的冷却系统?如果是自己装配的其装配方案又是怎样?能否推荐一下!!!!谢谢!!!
一个24升的蓄水池,水池水温为10度,回水温度为35度,冷冻水管直径为10MM,长为4M,水泵循环量为12升/分钟。要保持水池的温度为10度。请问这样要配一个多大的冷却系统?如果是自己装配的其装配方案又是怎样?能否推荐一下!!!!
谢谢!!!
2楼
各位前辈,能否指教一二啊!!!!!!!
回复
3楼
由于涉及到冷负荷的计算、压缩机的选型、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等等的选型,以小弟现时的知识和经验来说,还是比较难的!!!希望各位前辈能指点一二,帮帮小弟啊!!!!!!!!!!
回复
4楼
1.冷负荷Q=G×1.163(t2-t1)×1.1=0.12×1.163×25×1.1=3.8kW
2.根据冷负荷选一台制冷量为3.8kW(蒸发温度为-10℃)的乙二醇机组,制出0℃的乙二醇冷水,通过板式换热器或直接在蓄水池中设冷却盘管)与池内水热交换,既可达到目的。
3.制冷量为3.8kW的乙二醇机组没有厂家生产,需做非标产品,量少了无人做。
回复