请教五星级酒店配电室的施工流程
jljhl-001
jljhl-001 Lv.7
2010年04月08日 23:39:17
只看楼主

准备接触作为甲方建设五星级酒店配电室的工作,实在是没有经验,对整个工作流程心里没底,故请各位高人不吝赐教,哪怕各位指点一点,积少成多,我想也应该能了解不少。在此先谢谢了!!假设如下设计方案:变、配电系统(1) 一级负荷包括:保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统、火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如酒店管理用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。客梯、排水泵、一般客房照明、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。

准备接触作为甲方建设五星级酒店配电室的工作,实在是没有经验,对整个工作流程心里没底,故请各位高人不吝赐教,哪怕各位指点一点,积少成多,我想也应该能了解不少。在此先谢谢了!!

假设如下设计方案:

变、配电系统
(1) 一级负荷包括:保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统、火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如酒店管理用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、酒店管理用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。客梯、排水泵、一般客房照明、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。
(2) 负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=6000kW;总计算负荷约为Pjs=3000kW,设计变压器总装机容量为4000kVA。
(3) 电源:本工程由市政电网引来两路10 kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外设置一台600 kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10 kV,低压系统电压等级为~220V/380V。
(4) 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心的设备采用放射式供电;对于一般负荷采用放射式与树干式相结合的供电方式。
(5) 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。
(6) 在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设两台2000 kVA变压器。

请问施工时该如何运作呢?作为甲方该如何进行工作?
免费打赏
jljhl-001
2010年04月09日 09:14:44
2楼
先请教个具体问题,一般情况,配电室工程应在酒店正式投入使用之前提前多长时间完工?
回复
leary4
2010年04月09日 10:45:30
3楼
请设计先做设计呗?提前多长时间没规定吧!我们这有个酒店楼早弄好了还没开张,变电站1年多前就发电了
回复
电缆头
2010年04月09日 10:53:55
4楼
楼主想问的是什么不是很清楚。
你提的这个问题,在我们日常安装中一般将配电设施的竣工时间节点控制在二装以前。
回复
jljhl-001
2010年04月09日 13:21:25
5楼
假如现在已是施工阶段,而酒店明年元旦开业,那最迟要什么时候正常发电呢?

施工方是否需要每周向甲方上报施工进度?

[ 本帖最后由 jljhl-001 于 2010-4-9 13:23 编辑 ]
回复
jljhl-001
2010年04月10日 11:58:51
6楼
请教保护的整定值由谁负责提供啊?
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 12:37:10
7楼

一般供电局在正式送电之前会有个安装调试小组,整定值都是由他们现场调试整定的:)
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 12:38:58
8楼
“所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷”定位有误,应为一级负荷。
消防设备的负荷最高等级只能是一级,没有特级的说法:)
回复
jljhl-001
2010年04月11日 16:10:01
9楼
谢谢cdxcomcn163朋友。


请问甲方需要熟悉或备有哪些验收规范?
回复

相关推荐

APP内打开