底框结构层抗侧刚度比限制
nonaduo
nonaduo Lv.3
2010年04月08日 21:26:21
来自于砖混结构
只看楼主

想问下,底框结构层抗侧刚度比在哪里可以查到我是新手,没有做过底框结构

想问下,底框结构层抗侧刚度比在哪里可以查到
我是新手,没有做过底框结构
免费打赏
nonaduo
2010年04月08日 21:27:22
2楼
沙发,顶上,多谢往下各位帮忙!
回复
kungfutiger
2010年04月08日 22:39:33
3楼
  抗震规范7.1.8条: 底部框架-抗震墙房屋的结构布置,应符合下列要求:
  3 底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。
  4 底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7 度时不应大于2.0 ,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。
回复
han1989aaa
2016年08月24日 10:12:30
4楼
层侧向刚度最小比值小于0.7,怎么办?