超长结构
csw-seu
csw-seu Lv.3
2010年04月08日 21:13:02
只看楼主

1.2 结构受力性能分析 超长混凝土框架结构在温度作用下的内力分布形式虽与水平荷载作用下的内力分布形式不同,但其计算分析方法仍然可以参照D值法(或修正D值法)的思路。1.2.1 柱抗侧刚度确定 对于层数不多的框架结构,往往柱子的刚度较小,梁的刚度较大,假设梁的刚度无限大则柱的两端无转角位移但有水平位移(梁的轴向变形忽略不计)。柱剪力与水平位移的关系方程式为: (1-4)因此,柱的抗侧刚度

1.2 结构受力性能分析
超长混凝土框架结构在温度作用下的内力分布形式虽与水平荷载作用下的内力分布形式不同,但其计算分析方法仍然可以参照D值法(或修正D值法)的思路。
1.2.1 柱抗侧刚度确定
对于层数不多的框架结构,往往柱子的刚度较小,梁的刚度较大,假设梁的刚度无限大则柱的两端无转角位移但有水平位移(梁的轴向变形忽略不计)。柱剪力与水平位移的关系方程式为:
(1-4)
因此,柱的抗侧刚度
(1-5)
(1-6)
式中:V—柱的剪力δ
δ—柱端相对水平位移
H—柱高
EIc—柱抗弯刚度
ic—柱线刚度
实际结构中,梁刚度(EIb≠∞),但只要梁线刚度与柱线刚度之比大3时,计算结果仍满足工程精度的要求,可采用此近似计算方法。在高层建筑中柱子的截面面积较大或结构中梁采用预应力技术(柱距较大)梁柱线刚度比常常较小,梁柱节点的转角位移较大,采用D值法计算的内力误差较大。日本的武藤清教授在分析多层框架结构受力特点和变形特点的基础上作了一些假定,经过力学分析,提出了修正柱的抗侧刚度和柱反弯点高度的方法计算水平荷载下框架的内力。
当杆端有相对位移δ,且两端有转角θ1及θ2时,由转角位移方程得
(1-7)
假定框架各层层高相等,梁柱节点的转角位移相等,各层的层间位移相等,取中节点为隔离体,由平衡条件∑M=0,可得:
(1-8)
整理后得:
(1-9)
将式1-9代入式1-7得:
(1-10)

对于底层框架柱由于柱底固结,柱底无转角位移亦可采取类似的方法推导(本文从略),k值、αθ及反弯点高度修正系数β值的确定可参考文献[5]。
1.2.2 温度及预应力作用下的结构内力分析
免费打赏
csw-seu
2010年04月08日 21:14:39
2楼
怎么发图片啊
回复

相关推荐

APP内打开