2楼
先算出所需采暖的供热面积,再用面积指标估算出热负荷,再根据热媒供回水温度计算出系统所需流量,用流量查厂家的设备选型表,一般就可以得出换热器的型号
回复
3楼
2楼:请问“根据热媒供回水温度计算出系统所需流量”怎么算?
我的方法是:算出所需采暖热负荷,再根据热媒供回水温度计算出板换面积,再选择流量查厂家的设备选型表,一般就可以得出换热器的型号,可是流量我不会计算!
回复
4楼
先确定一下几个参数:
1、热负荷(面积估算法)
2、一次网的进出水温度
3、二次网的进出水温度
4、一、二次网的最大压力
根据以上几个参数就可选出换热器的大小
回复
5楼
请问什么叫一次网和二次网,制热时不是有两个管道是流蒸气的吗?还有,那个最大压力是怎么确定的?
回复
6楼
谁要板换?与我联系,选型设计,生产制造,销售,售后服务。
qlx9621215@163.com
回复
7楼
一次网指的是热源侧,如果你热源是蒸汽的话,进换热器是蒸汽,出换热器是冷凝水。
二次网指的是使用侧,如果散热器采暖的话,回水70度,供水95度
回复
8楼
谁要板换,我给你一个选型软件 邮箱地址cyz866@sohu.com
回复
9楼
楼上的,我要,我们这个小区不到10W平,现在就要计算这方面的容量、价格、机组所需要机房面积等,急用,请发给我,具体情况和来联系。邮箱:rong73112@163.com,或者dalian745@163.com
回复
10楼
这方面的资料我也挺想知道的
回复
11楼
支持一下!
回复