填充墙裂缝如何补救
cxz_717
cxz_717 Lv.2
2010年04月07日 19:56:29
只看楼主

两层框架结构 产生裂缝前天气变化较大 最高达到35度 低时为15度左右 现场情况为 2楼填充墙产生多条裂缝,多是线槽。 而1楼只有少数的2条裂缝 请问这于天气变化有明显的关系吗出现这情况应如何处理补救 能根治裂缝的产生 或在产生前如何防治确实不好根治了 过了3周 经过处理的裂缝 又再次开裂 可能是因为温度的上身 裂缝比上之前还严重些了 而且又新增了裂缝 看来只有在等短时间了 稍后在处理

两层框架结构 产生裂缝前天气变化较大 最高达到35度 低时为15度左右
现场情况为 2楼填充墙产生多条裂缝,多是线槽。 而1楼只有少数的2条裂缝
请问这于天气变化有明显的关系吗
出现这情况应如何处理补救 能根治裂缝的产生
或在产生前如何防治

确实不好根治了 过了3周 经过处理的裂缝 又再次开裂 可能是因为温度的上身 裂缝比上之前还严重些了
而且又新增了裂缝 看来只有在等短时间了 稍后在处理

谢谢大家的帮助
以后也得多加注意了 这个问题发生后还真比较难处理 只能提前控制

[ 本帖最后由 cxz_717 于 2010-4-29 17:18 编辑 ]
免费打赏
wojuyuan
2010年04月09日 09:49:35
12楼
正好我们工地上也出现了该现象,估计由以下几点导致的:
1、干砖上墙,砖未浇水,或砖的含水率太低,导致上砂浆时,吸水严重。
2、墙面抹灰时未湿润。
3、基础发生了不均匀沉降。
4、梁底未砌斜砖,或者砌砖时未沉降就直接砌梁底斜砖。
5、交界面未挂网。
回复
qiaozhongderen
2010年04月09日 10:31:42
13楼
1,墙体一次性砌筑超高,2,墙体顶部没有按照规范施工,3,墙体与柱之间没有设置拉结筋,4,砖体砌筑时没有湿润和抹灰时墙体没有湿润,5,抹灰时砖墙与混凝土连接处没有粘纤维网,6,砂浆强度没有达到设计强度就抹灰,7,抹灰砂浆过厚,8,抹灰完成后没有养护,9,(砖和墙体要跟据施工气温湿润来定)。
回复
zxh19821104
2010年04月09日 11:30:29
14楼
出现裂缝根治很难
回复
studentzz
2010年04月09日 11:46:32
15楼
事前防治:
1、砖在砌筑前要沁水养护,所用砂浆配合比、强度要符合要求,砌体的一次性砌筑高度不能超出规范要求,顶砖要在墙体完成后各几天再顶
2、批荡前要打点,在不同材料界面的结合处铺设钢丝网(外墙要求满普),批荡砂浆配合比、强度要符合要求,如果天气干燥批荡前墙上适当洒点水
3、批荡层太厚要分层批荡,严格控制批荡层空鼓
时候处理:
1、裂缝位置检查是否空鼓,如果空鼓则打掉重批,如没有空鼓则墙面装饰刮腻子时在裂缝处加设网格布及高强弹性纸带
2、线槽位置处开裂也算是工程通病,如其他位置没有开裂或极少,那说明墙体还可以
回复
zhusir123
2010年04月09日 17:09:18
16楼
问题有:
1、刷梁和填充墙交接处没有贴网格布或钢丝网。
2、由于温度变化所以产生裂缝。
回复
继续放牛
2010年04月09日 18:01:59
17楼
质量通病。注意以后楼层的砌筑时间。其实不但但墙体,做地面时也要注意这些问题的产生。
回复
xuzhiling200
2010年04月09日 20:08:07
18楼
我是来学习经验的
回复
jiecaogongzi
2010年04月09日 20:36:17
19楼
墙面抹灰时未湿润。
基础发生了不均匀沉降。
梁底未砌斜砖,或者砌砖时未沉降就直接砌梁底斜砖。
交界面未挂网
回复
shimingang
2010年04月09日 20:42:00
20楼
干砖上墙,加构造柱,不宜早切斜砖,保证养护
回复
jswjsw110
2010年04月10日 10:57:25
21楼
没有按步骤施工,
工人施工的时候,往往把一堵墙直接砌筑到顶了!
而且填充墙上部又没有用砂浆灌实,粉刷没有贴网格布!
按规范施工啊.
回复

相关推荐