变压器低压侧瓷瓶处渗漏油怎么处理????
my_tulip1
my_tulip1 Lv.3
2010年04月07日 14:12:44
来自于变压器
只看楼主

我公司多台10KV/400V变压器低压侧瓷瓶存在不同程度的渗漏油现象,现在只能隔一段时间补一下油,如果想彻底处理,怎么处理?熟悉的高手能否给具体讲解一下处理过程?需要注意哪些问题?

我公司多台10KV/400V变压器低压侧瓷瓶存在不同程度的渗漏油现象,现在只能隔一段时间补一下油,如果想彻底处理,怎么处理?熟悉的高手能否给具体讲解一下处理过程?需要注意哪些问题?
免费打赏
lingxuct
2010年04月07日 16:26:12
2楼
变压器低压侧套管渗漏(瓷瓶与固定钢板之间)处理比较麻烦,一般是密封圈被瓷瓶受外力搞成受力不匀,在处理完后,连接的母排一定要调整到不使瓷瓶受力。

先要看渗漏严重程度,如果只一点点,可临时处理(完全处理好需要停电时间长):把受力的母排调整好,擦干净瓷瓶及周围的油后看不漏了,再用密封胶涂一圈,可临时用一段时间,待有停电时间时彻底解决。

彻底解决的方法:放掉一定量的油(到固定面以下),吊芯(吊高150mm左右)拆下瓷瓶套管,擦干净油脂,放入干净的密封(O形)圈,装回瓷瓶套管,调整连接母排(一定不能让母排对套管受力!),加油后静止12小时可投运。
回复
huang696
2010年06月04日 16:39:06
3楼
:handshake
回复
jwssxyl888
2010年06月15日 15:52:12
4楼
:)
回复
dljeth
2010年06月16日 22:55:40
5楼
这二楼答的,够强悍!自愧不如啊!
回复
dalishuishou8713
2010年06月17日 22:50:29
6楼
区管厉害!顶!
回复
lsfzy
2010年06月20日 12:35:21
7楼
我站的变压器也是这样,还没有处理,打算拆下低压瓷瓶,在变压器盖板和低压瓷瓶中间垫一块耐油橡胶。不知道可不可以?
回复
今夜星辰
2010年06月30日 14:56:44
8楼
低压瓷瓶上的螺丝紧紧就好了,除非密封圈坏了,才换的
回复
fjg20040612
2010年07月08日 19:42:14
9楼
区管厉害!顶!
回复
stone222333
2010年07月14日 11:28:56
10楼
把油放到端盖以下,不用吊芯,用绳子拴住导电杆。松螺栓,拆出套管,换密封圈。装回。
回复
lingxuct
2010年07月14日 12:28:59
11楼
支持楼上做法!

但必须在拿掉老密封圈处擦干净油迹,一般用“苯酮”。