一般看到技术要求上仅说明三相四线制,图纸也无明确说明系统接地的形式,请问如何确定带线导体的形式(A,B,C,N,PE还是A,B,C,PEN)?

一般看到技术要求上仅说明三相四线制,图纸也无明确说明系统接地的形式,请问如何确定带线导体的形式(A,B,C,N,PE还是A,B,C,PEN)?
lesonlee
2010年04月07日 12:13:30
2楼
個人意見~僅供參考~
一般看到的國際上技術要求所說的~
三相四線泛指三相帶零線而言~
相對三相三線指三相不帶零線~

~
至於PE或是PEN~則要視系統而定~
所以~
還是要知道電源的來源系統~
才能決定PE or PEN~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
lingxuct
2010年04月07日 12:33:54
3楼
三相带220V负载的尽量做到有A、B、C、N、PE的五线,单相220V应做到L、N、PE。
回复
cdxcomcn163
2010年04月11日 00:47:24
4楼

不具体,不确定是那种接地形式
回复
y502x
2010年04月11日 10:36:12
5楼
学习了。:victory: :handshake :time: :call:
回复
老灰兔子
2010年04月11日 22:14:30
6楼
三相四线供电系统主要有三种:

一是中性点直接接地供电系统,其零(N)线既用作工作零线,又用作保护接零(PEN),过去我们称它为保护接零系统,它就是现在国标中的TN-C系统;

二是同样的中性点直接接地供电系统,但它的零(N)线不用做保护(PE)线,而是采用与系统相互绝缘、独立的接地保护方式,过去我们称它为保护接地系统,它就是现在国标中的TT系统;

三是中性点不直接接地供电系统,它的中性(N)线不能用作安全保护,它与第二个供电系统一样,只能采用与系统相互绝缘、独立的接地(PE)保护方式,它也属于保护接地系统。这种系统目前在我国还大量存在,但在现有的国标中找不出它归属那类系统。有人说它属于IT系统这是错误的,因为它的中性(N)线一直都要必须引出来,而IT系统是不允许引出来的。

三相五线制与这三者的不同之处就是在TN的基础上把工作零线(N)与安全保护线(PE)分开各司其职。

如果前段是TN-C系统,后段将零线(N)与安全保护线(PE)分开各司其职,这就构成了TN-C-S系统;

如果从TN系统的中性线直接接地之处直接分成工作零线(N)和安全保护线(PE)两条各自独立的导线各司其职,就构成了TN-S系统。

我们就是根据图纸中那条安全保护线的来源和去向来区分它们属于那种接地形式。