求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
szg249322781
2010年04月08日 11:15:30
12楼
学习中:lol
回复
mohui200871
2010年04月08日 12:16:22
13楼
学习中。。。。。。:victory:
回复
liulong129420792
2010年04月08日 12:59:53
14楼
那要看你选直流测还是交流侧的了两个电流不一样的
回复
wyhffnx
2010年04月08日 14:13:07
15楼
学习中。。。。。。:handshake
回复
pengqifeng000
2010年04月08日 16:59:26
16楼
如果你断路器放在整流设备下端(也就是直流电),那么你必须选用直流断路器(同时电流选用也必须用直流计算)。如果断路器在整流设备上端(也就是交流电),那么选用交流断路器,
回复
ming0330
2010年04月09日 17:56:47
17楼
回复
henananyanggutao
2010年04月09日 18:03:40
18楼
同意16楼的看法
回复
kyujiangmn
2010年04月09日 23:51:59
19楼
同意16楼的说法,视情况而定
回复
cdxcomcn163
2010年04月10日 14:32:44
20楼
回复
zhangyiyuan123
2010年04月11日 09:15:26
21楼
交流处用800A真空断路器即可,在选用一个整流的柜子既可以了
回复