求直流电机怎么配断路器
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年04月06日 21:28:20
来自于断路器
只看楼主

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!

前不久设计了一个工厂用电,当时客户报了一个总功率,没有特别说明,全部按交流负荷计算了,现在设备到了,电机是直流的,请问高手要怎么配开关?断路器是交流侧,断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,直流调速器出来进直流电机。
比如250kW的直流电机,如果按直流算,电流I=P/U=250/0.4=625A(电机名牌电流615A),按交流算I=250/0.4/1.732/0.9=400.9A(这样算肯定不对,请问250kW的直流电机,交流侧算电流要按什么公式来算?),到底要怎么配交流侧的短路器?不考虑直流,因为交流断路器出来进熔断器,熔断器出来进直流调速器,启动电流和保护这些直流调速器都有相应调整功能。请高手指教,谢谢!
通过大家的指点,我认为应该选800A的断路器,也就是交流侧的断路器也是按直流电机的电流来选,就是按负载电流为615A来选型

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-4-14 11:00 编辑 ]
免费打赏
s3535272
2010年04月11日 10:26:59
22楼
这个问题我也不太了解
回复
v5gameover
2010年04月11日 12:18:22
23楼
学习中。。。。。。
回复
cangqiangz
2010年04月11日 13:26:29
24楼
说了一堆,等于没说,具体该怎么选还是没说啊,断路放交流侧,电流该怎么算还是没说
回复
fcj0564
2010年04月11日 15:56:14
25楼
同意上面看法
回复
wg_wlf
2010年04月11日 21:23:58
26楼
学习啦
回复
wg_wlf
2010年04月11日 21:34:55
27楼
:L
回复
goodluck_co
2010年04月11日 21:39:47
28楼
我是新手,来学习学习,多谢楼主
回复
qq4369003
2010年04月12日 09:30:53
29楼
你搞错了吧!是250W吧!直流电机一般不配那么大的, 如果是250KW哪就应该是配个变电站了!
回复
an725
2010年04月12日 09:48:49
30楼
学习一下:victory:
回复
额的神
2010年04月12日 09:55:05
31楼
学习中。。。。。。
回复