[原创程序] 回弹法计算混凝土强度
homebysea
homebysea Lv.3
2010年04月05日 17:15:50
只看楼主

ReboundCalc可以根据回弹原始数据计算出混凝土强度抗压强度的换算值,为混凝土质量的判断提供了简便。程序提供以下功能:1.自动剔除每组回弹数据中最大三个与最小三个值,并进行均值计算;2.考虑了回弹仪非水平状态检测、检测面非混凝土侧面情况下对回弹值的修正;3.根据回弹值的修正值以及混凝土的碳化深度计算混凝土强度的换算值;4.考虑了使用泵送混凝土时对混凝土强度换算值的修正。上面的程序是个人编制,如果有问题,请及时发送email告知,本人将及时更新。

ReboundCalc可以根据回弹原始数据计算出混凝土强度抗压强度的换算值,为混凝土质量的判断提供了简便。程序提供以下功能:
1.自动剔除每组回弹数据中最大三个与最小三个值,并进行均值计算;
2.考虑了回弹仪非水平状态检测、检测面非混凝土侧面情况下对回弹值的修正;
3.根据回弹值的修正值以及混凝土的碳化深度计算混凝土强度的换算值;
4.考虑了使用泵送混凝土时对混凝土强度换算值的修正。


上面的程序是个人编制,如果有问题,请及时发送email告知,本人将及时更新。

期望版主能赏点币,呵呵

Preview.jpg

ba90246d86e3523f5b26.rar
144 KB
立即下载
免费打赏
yxp1200
2010年11月26日 16:36:49
12楼
说丢失一个文件
回复
lyf430204
2010年11月26日 21:03:45
13楼
1 程序仅能对10个测区的回弹进行计算,而对于多余10个和少于10个都不行,这样限制了程序的适用范围,因为规范中也提到可以采用5个测区检测的条件;
2 程序提供了三种回弹常用的修正方法,但是未考虑钻芯或其它综合法修正回弹检测的修正方法,建议楼主设置一个修正系数项,并可以选择采用修正系数还是修正量法进行修正;
3 程序仅适于计算单个构件的回弹计算,不能对按批量检测提供推定值;
4 直接使用程序输入检测数值,效率低,即使采用文本导入法,对效率有一定的提高,但操作较繁;
5 结果未提供最小值,不符合规范要求
6 输入数据的异常值(通常为输入错误)有提示,但无定位


说的很好,支持楼主完善一下。在就是很多地方都出台了地方标准,楼主是否可以在程序里设定让使用者自己导入不同的回弹曲线,当然要规定好格式

[ 本帖最后由 lyf430204 于 2010-11-26 21:07 编辑 ]
回复
fengcx0418
2010年12月10日 13:36:43
14楼
谢谢楼主了!望以后多交流!!
回复
xfsm2009
2010年12月20日 17:17:45
15楼
自编的excel处理回弹数据的很多,也有专业的软件。自己可以根据喜好编一个。
回复
lxs2003
2011年05月10日 14:03:39
16楼
不错的资料,看看泵送修正是怎么修正的
回复
zbqwsj
2014年11月28日 23:15:02
17楼
不知什么原因,我下载下来不运行