ReboundCalc可以根据回弹原始数据计算出混凝土强度抗压强度的换算值,为混凝土质量的判断提供了简便。程序提供以下功能:1.自动剔除每组回弹数据中最大三个与最小三个值,并进行均值计算;2.考虑了回弹仪非水平状态检测、检测面非混凝土侧面情况下对回弹值的修正;3.根据回弹值的修正值以及混凝土的碳化深度计算混凝土强度的换算值;4.考虑了使用泵送混凝土时对混凝土强度换算值的修正。上面的程序是个人编制,如果有问题,请及时发送email告知,本人将及时更新。
ReboundCalc可以根据回弹原始数据计算出混凝土强度抗压强度的换算值,为混凝土质量的判断提供了简便。程序提供以下功能:
1.自动剔除每组回弹数据中最大三个与最小三个值,并进行均值计算;
2.考虑了回弹仪非水平状态检测、检测面非混凝土侧面情况下对回弹值的修正;
3.根据回弹值的修正值以及混凝土的碳化深度计算混凝土强度的换算值;
4.考虑了使用泵送混凝土时对混凝土强度换算值的修正。
上面的程序是个人编制,如果有问题,请及时发送email告知,本人将及时更新。
期望版主能赏点币,呵呵
2楼
不错,但请您说说编制依据吧,另外你这个程序没有地方输入构件信息,这样使用起来可能不够方便,希望楼主改进啊
回复
3楼
编制依据:JGJ-T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
至于构件信息,可以在导出的结果表格中自行添加。
回复
4楼
试用了一下,总的说楼主做的软件还是不错的,一般的要求都可以满足
这里提出几点建议,共楼主参考:
1 程序仅能对10个测区的回弹进行计算,而对于多余10个和少于10个都不行,这样限制了程序的适用范围,因为规范中也提到可以采用5个测区检测的条件;
2 程序提供了三种回弹常用的修正方法,但是未考虑钻芯或其它综合法修正回弹检测的修正方法,建议楼主设置一个修正系数项,并可以选择采用修正系数还是修正量法进行修正;
3 程序仅适于计算单个构件的回弹计算,不能对按批量检测提供推定值;
4 直接使用程序输入检测数值,效率低,即使采用文本导入法,对效率有一定的提高,但操作较繁;
5 结果未提供最小值,不符合规范要求
6 输入数据的异常值(通常为输入错误)有提示,但无定位
个人见解,供楼主参考!
:call: :call: :call: :call:
回复
5楼
软件还是不错的
回复
6楼
这软件真的不行呀。
回复
7楼
鼓励一下,支持原创
回复
8楼
好东西,学习
回复
9楼
鼓励一下
回复
10楼
不错,先试试看
回复
11楼
怎么不能用?
回复