采暖集分水器
xiaoning_8
xiaoning_8 Lv.2
2010年04月04日 19:56:19
来自于采暖供热
只看楼主

如题,原设计是暖气是盘管的,后来甲方改成4m/跟的条管了。集分水器还是原来的。铜制的,请教下要换成什么材质的? 铜镍的,不锈钢的,高分子材料的? 或者说下参照哪本图集或者规范。十分感谢~!:handshake

如题,原设计是暖气是盘管的,后来甲方改成4m/跟的条管了。集分水器还是原来的。铜制的,请教下要换成什么材质的? 铜镍的,不锈钢的,高分子材料的? 或者说下参照哪本图集或者规范。十分感谢~!:handshake
flier_01
2010年04月04日 22:10:59
2楼
地暖吗
地暖散热盘管千万不可改用成根的管
那岂不是垫层内到处是接头
以后漏水的几率太大
分集水器材质跟用盘管还是条管关系不大吧
回复
xiaoguang1003
2010年04月04日 22:17:31
3楼
哦!莫名 盘管还是要经济且成熟的技术吧!采暖设计规范中有明确的说法垫层内不能有接头,我想地暖也应是这个道理。至于分集水器的材质 似乎没有大碍吧!仅代表个人观点。
回复
钟凝
2010年04月05日 15:06:35
4楼
分集水器的材质和是否盘管有关系吗?应该没有吧
回复
xiaoning_8
2010年04月06日 22:59:02
5楼
谢谢2楼

恩,现在我们做是很都是接头。 弯头,三通口,都是。

一般住宅用的都是什么材质的集分水器?
回复
xiaoning_8
2010年04月06日 23:00:23
6楼
我们那得监理非这么说的,所以想找找这方面的书。。
回复
xiaoning_8
2010年04月06日 23:01:08
7楼
不清楚才向大家请教的~:handshake
回复
fc_hvac
2010年04月08日 01:18:37
8楼
菜鸟路过,学习啦,帮楼主顶一下!高手们都出来呀,帮帮忙喔~~呵呵~
回复
小栓找
2010年04月08日 17:00:33
9楼
LZ 俺还是没看懂题,能说的详细点么?
暖气是盘管的,后来甲方改成4m/跟的条管了
是啥意思啊 地板辐射盘管该成排管散热器了 还是别的什么
回复
xiaoning_8
2010年04月10日 23:25:25
10楼
就是改成排管+散热器片了。 可是暖井中的集分水器没改。 想问下这个集分水器变更不变更? 参照哪个图集修改,或者规范?
回复
gsl001
2010年04月11日 13:47:26
11楼
如果改成了散热器,分集水器意义就不大了。如果还想用的话,可以采用章鱼式布置。
回复

相关推荐

APP内打开