2楼
楼主的摄影不专业:lol :handshake
回复
3楼
是不是开闪光灯了啊?呵呵 那些牌子的确很难拍摄,每次都得挡着才行。
还好了 学习学习
回复
4楼
那个断路器的操作顺序是怎么回事啊?
1.为什么是分----合分----------合啊?
那位给讲讲?
[
本帖最后由 lidedi2002 于 2010-4-6 12:54 编辑 ]
回复
5楼
刚找了一下,可能是这个意思:
断路器额定操作顺序:分-0.3秒合、分-180秒合、分;也就是断路器分闸后经0.3秒可以有一个合闸、分闸操作,然后需经过180秒后才可以进行另一次合闸、分闸操作。
要与保护结合进行理解,一般来说重合闸整定时间是0.3秒,故障分闸后经过0.3秒进行重合闸,如果故障还未消除则再分,经过180秒(同时机构储能完毕)可以再次强送,若是永久性故障重合不成功则再次分闸,同时不允许强送。大概意思是这样。所以断路器要有这样的操作顺序试验。
回复
6楼
说的很不错啊,技术智能化了。才能解放人类啊
回复