在水系统里,止回阀是装在补水管路上呢,还是装在出水管路上

在水系统里,止回阀是装在补水管路上呢,还是装在出水管路上
免费打赏
zht2004
2005年09月30日 12:45:22
12楼


好就要00000吗?
回复
awxue
2005年09月30日 17:30:55
13楼
在空调的闭式水循环系统中,不必装设止回阀,有利降低投入和节能运行,本人做的工程空调的闭式水循环系统均不设置止回阀,运转均正常。
回复
qiwanming1227211
2005年10月01日 07:47:45
14楼
无内容!
回复
dyl8103
2005年10月01日 10:01:05
15楼
13楼的前辈,如果安您说的闭式系统不用安止回阀,哪也就是说闭式系统就可以不必考虑回流了。是这个意思吗?
回复
zhangjeremy
2005年10月03日 21:55:30
16楼
长知识
回复
zdm6060
2005年10月04日 13:21:39
17楼
请问十三楼:如果不装止回阀并联备用泵的水怎样止回呢?每次换泵都要开关阀门太麻烦了吧?
回复
98290725
2005年10月09日 09:21:35
18楼
无语
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月11日 22:40:07
19楼
支持
回复
xyiquan
2006年04月12日 12:02:17
20楼
我所知道的有:
(1)水泵出口安装止回阀防止停机时回流
水泵出水管与进水管之间的旁通管上也要加止回阀
(2)水泵位于开放水源高位抽水,吸水口水柱装止回阀,防止停机后进水管内水柱下降而进入空气
(3)某些开式水路系统内,停机后高位水会流回水箱,有时需要在管网内引一个支管接止回阀作为破真空器
回复
zhangfc
2006年04月12日 15:54:17
21楼
学到了点东西,不错
QQ392828633 制冷空调专业,欢迎大家讨论!