丢失脉冲报警主要源于电网质量,解决这个报警问题,首先检查脉冲触发是否有松动现象,其次检查模块是否有击穿,然后要做个电流环的自动调节,做完这个步骤后,还出现此报警,建议将这个报警禁止掉,请不要担心,禁止此报警不会对调速器产生影响。禁止丢失脉冲报警步骤:找到调速器的pass word ,输入口令:0X1311,然后在系统菜单--》系统保留菜单中找到 HEALTH INHIBIT,进入后输入0X0002,退出保存参数。再启动,问题不会再次出现。
禁止丢失脉冲报警步骤:找到调速器的pass word ,输入口令:0X1311,然后在系统菜单--》系统保留菜单中找到 HEALTH INHIBIT,进入后输入0X0002,退出保存参数。再启动,问题不会再次出现。